《化工企业静电接地设计规程》1990
《化工企业静电接地设计规程》1990

中华人民共和国化学工业部设计标准 化工企业静电接地设计规程 HGJ 28-90 1 总则 1.1 本规程适用于化工企业、工厂的静电接地设计。 1.2 化工企业的防静电设计,应由工艺、配管、设备、电气等专业相互配合,综合考虑,并采取下列防止静

2019-12-24
石油化工静电接地设计规范
石油化工静电接地设计规范

石油化工静电接地设计规范 自2000-10-1 起执行 、八— 前言 本规范是根据中石化(1995)建标字269 号文的通知,由我公司主编的。本规范共分四章和两个附录。主要内容有:静电接地的范围、静电接地方式与静电接地系统接地电阻的要求:静

2020-01-18
接地电阻,法兰跨接,防雷接地体,静电连接线,可燃液体流速、静置等标准出处及要求
接地电阻,法兰跨接,防雷接地体,静电连接线,可燃液体流速、静置等标准出处及要求

接地电阻,法兰跨接,防雷接地体,静电连接线,可燃液体流速、静置等标准出处及要求 一、《石油化工企业设计防火规范》GB50160- 2008对于可燃液体进储罐管道位置、防雷要求: 6.2.24储罐的进料管应从罐体下部接入;若必须从上部接入,宜

2024-02-07
石油化工静电接地设计规范
石油化工静电接地设计规范

石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000 国家石油和化学工业局2000-06-30批准 2000-10―01实施 3 一般规定 3.1 静电接地的范围 3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积

2024-02-07
静电接地设计规范标准[详]
静电接地设计规范标准[详]

静电接地设计规范 1 总则 1.0.1 为了防止和减少静电伤害,贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于存在静电危害的新建、扩建和改建工程的静电接地设计。 1.0.3 静

2024-02-07
防静电接地施工工艺
防静电接地施工工艺

防静电接地施工工艺 第一章静电接地有关标准规定 如设计图纸已标明静电接地技术要求的,应按照图纸进行施工与验收。 图纸未标明的静电接地施工与验收标准规范的,均按本通用工艺守则执行。 一、静电接地安装基本要求 有静电接地要求的管道,各段管子间应

2024-02-07
石油化工静电接地设计规范
石油化工静电接地设计规范

石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000 国家石油和化学工业局2000-06-30批准2000-10―01实施 3 一般规定 3.1 静电接地的范围 3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积聚

2024-02-07
SH石油化工静电接地设计规范
SH石油化工静电接地设计规范

石油化工静电接地设计规范SH3097-2000 前言 本规范是根据中石化(1995)建标字269号文的通知,由我公司主编的。 本规范共分四章和两个附录。主要内容有:静电接地的范围、静电接地方式与静电接地系统接地电阻的要求:静电接地端了、接地

2024-02-07
sh3097石油化工静电接地设计规范
sh3097石油化工静电接地设计规范

石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000 国家石油和化学工业局2000-06-30批准 2000-10―01实 施 前言 本规范是依照中石化(1995)建标字269号文的通知,由我公司主编的。 本规范共分四章和两个附录。要紧内容有:

2024-02-07
石油化工静电接地设计规范(SH3097-2000)(精)
石油化工静电接地设计规范(SH3097-2000)(精)

石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000 国家石油和化学工业局2000-06-30批准2000-10―01实施 前言 本规范是根据中石化(1995)建标字269号文的通知,由我公司主编的。 本规范共分四章和两个附录。主要内容有:静电

2024-02-07
易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术要求规范
易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术要求规范

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规(DB42/T512—2008) 1 围 本标准规定了易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的术语和定义、一般规定、检测方法及周期、检测容及技术要求。 本标准适用于省境易燃易爆场所防雷装置及防静电

2024-02-07
静电接地设计规范
静电接地设计规范

静电接地设计规范 1 总则 1.0.1 为了防止和减少静电伤害,保障石油化工企业安全生产,在石油化工设计中,贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于石油化工企业存在静电危

2024-02-07
金属管道法兰跨接防静电规定与规范
金属管道法兰跨接防静电规定与规范

金属管道法兰跨接防静电规定与规范 金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问

2024-02-07
储罐静电接地规范
储罐静电接地规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 储罐静电接地规范 篇一:石油化工静电接地设计规范 石油化工静电接地设计规范标准号:sh3097-2000替代情况:替代$False$发布单位:国家石油和化学工业局起草单位:发布日期:实施日期:点击数:2783

2024-02-07
石油化工静电接地设计规范
石油化工静电接地设计规范

可修改编辑精选资料主要起草人:张洁 谭凤贵 于长一 朱耀祥 目次 1 总则 2 名词术语 3 一般规定 3.1 静电接地的范围 3.2 静电接地方式 3.3 静电接地系统的接地电阻 3.4 静电接地端子和接地板 3.5 静电接地支线和连接线

2024-02-07
静电接地标准理解
静电接地标准理解

静电接地标准理解 静电保护区(EPA)的接地设计 美国静电放电协会(ESDA)对接地标准的修订将消除ESD 控制中的接地疑问 在一个既定的区域内将所有的静电导电材料和静电耗散材料的物品进行电气连接 并接入大地,就可以让这个区域内保持相同电位

2024-02-07
SEPD 0701.2-2002 管道静电接地设计规定
SEPD 0701.2-2002 管道静电接地设计规定

设计标准 SEPD 0701.2-2002 5)尽量避开易形成和积聚可燃混合物及易锈蚀的地点。 2.2 金属管道上静电接地连接方法有以下几种: 1)管道金属壁或支座上预留出裸露的金属表面。 2)管道金属法兰的螺栓连接部位,能确保长期运行中始

2024-02-07
石油化工静电接地设计规范
石油化工静电接地设计规范

石油化工静电接地设计规范SH3097-2000国家石油和化学工业局2000-06-30批准2000-10―01实施3 一般规定3.1 静电接地的范围3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积聚静电而造成

2024-02-07
SH-3097-2000-石油化工静电接地设计规范
石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000 国家石油和化学工业局2000— 06- 30批准2000—10—01实施 3一般规定 3.1 静电接地的范围 3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积

2024-02-07