电力电缆截面选择
电力电缆截面选择

电力电缆截面的选择 电力电缆截面 1 电力电缆缆芯截面选择的基本要求。 1.1 最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。持续工作回路的缆芯工作温度,应符合附录A的规定。 1.2 最大短路电流作用时间产生的热效应,应

2021-03-21
高压电缆选型
高压电缆选型

按照以下情况而定:1?根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等);2?根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等);3?根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电

2020-06-17
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

技术资料电缆截面选择计算计算:黄永青2005年7月28日1.计算条件A.环境温度:40℃。B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电

2020-03-07
电缆截面选择表
电缆截面选择表

电缆截面选择表

2019-12-03
电线电缆截面选择表
电线电缆截面选择表

电线电缆截面选择表

2024-02-07
10kv高压电缆载怎么选择
10kv高压电缆载怎么选择

10kv高压电缆载怎么选择

2024-02-07
10kV电动机回路电缆截面选择表
10kV电动机回路电缆截面选择表

电动机功率(kW)额定电流(A)线路长度备注50m 300m 600m220 16 70mm270mm2最小截面按70mm2考虑250 18 70mm270mm2280 20 70mm270mm2315 22 70mm270mm2355 2

2024-02-07
kV电缆选型及截面选择
kV电缆选型及截面选择

1.电缆选型绝缘材料考虑电缆线路安全以及施工管理方便,并考虑以往的运行维护经验、电缆选用交联聚乙烯电缆。交联聚乙烯电力电缆具有较好的电性能和物理性能,耐热性能好、软化点高、热变形小,有优异的热稳定性和老化稳定性;随着制造技术的不断完善,如采

2024-02-07
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。B.敷设方式:穿金属管敷设;金属桥架敷设;地沟敷设;穿塑料管敷设。C.使用导线:铜导体电力电缆6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XL

2024-02-07
导线截面的选择
导线截面的选择

• θal=65℃ θ0=25℃ 温度校正系数为• 导线的实际允许载流量为• 3.保护线APE的选择 按APE≥0.5Aφ 要求,选APE=25mm23按经济电流密度选择导线和电缆截面按经济电流密度 jec 计算导线经济截面 Aec 的公式

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。1 低压导线截面的选择选择低压导线可用下式简单计算:

2024-02-07
电缆截面的选择方法及计算示例
电缆截面的选择方法及计算示例

电缆截面的选择方法及计算示例1 按长期允许载流量选择电缆截面为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件:

2024-02-07
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。B.敷设方式:●穿金属管敷设;●金属桥架敷设;●地沟敷设;●穿塑料管敷设。C.使用导线:铜导体电力电缆●6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。●380V低压:PVC(聚氯乙烯

2024-02-07
低压动力电缆截面选择
低压动力电缆截面选择

一根据电缆载流量选择低压动力电缆截面基本步骤1.确定设备功率及额定电流电机额定功率、效率、功率因数,电机铭牌均有标注,不确定时可按下列速查表。速查表:2.查动力电缆载流量以常用1kV 电缆为例,根据GB_50217-2007电力电缆敷设规范

2020-01-13
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

D. 数字信号和模拟信号控制电缆最小截面:≥0.5 mm2,有特殊要求的数字通信电缆按设 备制造厂要求选择。 2.5 线路的电压降电动机起动时从配电盘到电动机端子之间线路的允许电压

2024-02-07
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

v1.0 可编辑可修改电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。B.敷设方式:穿金属管敷设;金属桥架敷设;地沟敷设;穿塑料管敷设。C.使用导线:铜导体电力电缆6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。380V低压:PVC

2024-02-07
电缆截面选择计算书
电缆截面选择计算书

电缆截面选择表6kV电动机回路电缆截面选择表50 95mm57 95mm2120mm2 X2240mm2 X3 三根并用注:电动机外壳的接地线截面:铜导体:≥50 mm2;钢导体:≥120 mm2。电缆截面选择表10kV电动机回路电缆截面选

2024-02-07
电气计算-电流回路电缆长度及截面选择
电气计算-电流回路电缆长度及截面选择

测量表计线圈的内阻,默认为0.02,可根据实际表计内阻进行调A= 11.644 mm2相星形接线)许负荷=(二次容量/额定电流的平方)。.02,可根据实际表计内阻进行调整。许负荷=(二次容量/额定电流的平方)。30VA.02,可根据实际表计

2024-02-07
