电线截面电流计算公式
电线截面电流计算公式

电线截面电流计算公式 (供参考) 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U`

2019-12-21
电缆截面估算方法
电缆截面估算方法

电缆截面估算方法一二 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四

2021-04-11
电线电缆常用计算公式
电线电缆常用计算公式

目录第一部分导电线芯一、导电线芯及裸导体制品1.圆单线的截面和重量的计算 (1)2.型线的截面和重量的计算 (1)二、绞线1.绞合线芯的结构计算 (2)2.绞合线芯的重量计算 (5)3.绞入系数K的理论计算 (6)4、紧压圆形线芯的重量计算

2020-12-11
电缆截面积的计算公式
电缆截面积的计算公式

.电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的

2020-05-06
电线电缆截面积计算公式
电线电缆截面积计算公式

电线电缆截面积计算公式电线电缆截面积计算公式如下:首先我们要知道电线电缆导体的半径电线电缆平方数(即平方毫米)=圆周率(3.14)×电线电缆导体半径(毫米)的平方如果知道电线电缆的平方,计算线直径也是这样来算,如下:4方电线的线直径是:4÷

2021-04-12
电缆载流量的计算方法
电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1.

2024-02-07
电缆截面积的计算公式
电缆截面积的计算公式

电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

2024-02-07
电缆截面计算公式
电缆截面计算公式

电缆截面计算公式一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的

2024-02-07
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。B.敷设方式:穿金属管敷设;金属桥架敷设;地沟敷设;穿塑料管敷设。C.使用导线:铜导体电力电缆6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XL

2024-02-07
电缆电压降的计算公式
电缆电压降的计算公式

线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:线路负荷L:线路长度A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)S:电缆截面1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米铝为0.028欧*㎜3/米2、I=P/1.732*U*

2024-02-07
电线电缆的计算公式、平方、重量
电线电缆的计算公式、平方、重量

铜的重量习惯上不用换算的计算方法:截面积×8.89=kg/km如120平方毫米计算:120×8.89=1066.8kg/km1 、导体用量:(Kg/Km)=d^2 × 0.7854 × G × N × K1 × K2 × C /d=铜线径G

2024-02-07
电缆截面热稳定校核公式
电缆截面热稳定校核公式

25090 1.99E+08 0.407413k-95k-120k-150k-185k-2401.0031.0061.0081.0091.0218979.65223 896

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算

1 低压导线截面的选择选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V 供电时,铜

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。1 低压导线截面的选择选择低压导线可用下式简单计算:

2024-02-07
电缆截面的选择方法及计算示例
电缆截面的选择方法及计算示例

电缆截面的选择方法及计算示例1 按长期允许载流量选择电缆截面为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件:

2024-02-07
电缆截面计算公式
电缆截面计算公式

导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,

2024-02-07
电缆截面计算方法
电缆截面计算方法

导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,

2024-02-07
电力电缆电气参数计算公式
电力电缆电气参数计算公式

2 Sf—电源频率 Hz 4. 邻近效应系数: a. 二芯或二根单芯电缆邻近效应因数:2 Xp 8f 10 7 p R4 Xp一般情况:Yp 穿钢管时:4 192 0.8

2024-02-07
电缆及电线的电流计算公式
电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式 1、电线的载流量是这样计算的:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、

2024-02-07
电缆及电线的电流计算公式
电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm

2024-02-07