四川-通风与空调工程系统风量平衡测试记录SG-A092
四川-通风与空调工程系统风量平衡测试记录SG-A092

值 计 设值 测 宀头测试结论参加单位位 单 试 测位 单 装 安日 月罚 年(字/(\ 负人 目试 项测日 月 年/(\/(\页 日 削 月 如 年四川省建设厅制SG一、本记录用于通风与空调工程系统风量衡测试,测试结论应由测试单位、安装单

2020-12-28
风管风量平衡
风管风量平衡

风管风量平衡在线下载,格式:xls,文档页数:1

2019-12-08
风量平衡测试记录
风量平衡测试记录

风量平衡测试记录在线下载,格式:pdf,文档页数:1

2020-05-29
通风空调系统调试记录(风量平衡)
通风空调系统调试记录(风量平衡)

300×3002000m3/h2100m3/h5%2排风管道单层百叶风口300×3002000m3/h2100m3/h5%3排风管道单层百叶风口300×3002000m3/h2050m3/h2.5%4排风管道单层百叶风口300×002000

2021-04-01
系统试运行与调试记录
系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上 编号:001 单位工程名称广西康复医疗中

2024-02-07
管网风量平衡调试记录
管网风量平衡调试记录

管网风量平衡调试记录在线下载,格式:doc,文档页数:1

2024-02-07
SG-A061_通风与空调工程系统风量平衡测试记录
SG-A061_通风与空调工程系统风量平衡测试记录

项目负责人:(签字) 加测试人:(签字) 单位年月日安装单位 项目负责人:(签字)年月日监理(建设)单位 监理工程师(项目负责人):(签字)年月日四川省建设厅制SG-A061ห้องสมุดไป่ตู้年月日 测试仪器型号 设计值 实测值理

2024-02-07
风管风量平衡检测记录
风管风量平衡检测记录

风管风量平衡检测记录在线下载,格式:xls,文档页数:2

2024-02-07
管网风量平衡记录
管网风量平衡记录

管网风量平衡记录在线下载,格式:docx,文档页数:1

2024-02-07
管网风量平衡记录
管网风量平衡记录

管网风量平衡记录在线下载,格式:docx,文档页数:2

2024-02-07
SG-A061通风与空调工程系统风量平衡测试记录
SG-A061通风与空调工程系统风量平衡测试记录

SG-A061 通风与空调工程系统风量平衡测试记录 工程名称分项工程名称 设计图号测试日期 测试单位项目负责人 系统编号房间数量房间状态送风方式送风口面积测试仪器型号 测试项目房间编号 送风(m3/h)回风(m3/h)排风(m3/h) 泄漏

2024-02-07
SG-A061通风与空调工程系统风量平衡测试记录
SG-A061通风与空调工程系统风量平衡测试记录

SG-A061 通风与空调工程系统风量平衡测试记录 工程名称分项工程名称 设计图号测试日期 测试单位项目负责人 系统编号房间数量房间状态送风方式送风口面积测试仪器型号 测试项目房间编号 送风(m3/h)回风(m3/h)排风(m3/h)泄漏风

2024-02-07
C-25_风量平衡调试记录
C-25_风量平衡调试记录

C-25_风量平衡调试记录在线下载,格式:xls,文档页数:2

2024-02-07
风口风量调试记录(二)
风口风量调试记录(二)

风口风量调试记录(二)在线下载,格式:xls,文档页数:1

2024-02-07
系统试运行及调试记录
系统试运行及调试记录

自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日16时0分试运转过程及各参数记录:1、冷却塔基本稳疋,无异常振动,其噪声符合设备技术文件的规疋。2、风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动和声响,其电机运行功率符合设备技术文 件。3、轴

2024-02-07
《管网风量平衡调试记录》
《管网风量平衡调试记录》

《管网风量平衡调试记录》在线下载,格式:doc,文档页数:1

2024-02-07
系统风量及风口风量调试记录
系统风量及风口风量调试记录

系统风量及风口风量调试记录

2024-02-07
管网风量平衡调试记录
管网风量平衡调试记录

管网风量平衡调试记录工程名称:编号:

2024-02-07
风口平衡试验(调整)记录
风口平衡试验(调整)记录

偏差-1.1%偏差-6.53%偏差结论满足规范要求结论满足规范要求结论# 风口设计风量 面积 Fm3/h ㎡# 风口设计风量 面积 Fm3/h ㎡# 风口设计风量 面积 Fm3/h

2024-02-07
空调管网风量平衡调试记录--资料员必须掌握的工程资料编制规程C施工资料模板范例
空调管网风量平衡调试记录--资料员必须掌握的工程资料编制规程C施工资料模板范例

空调管网风量平衡调试记录C 2.3.8.10 编号:20xx0710

2024-02-07