距离保护整定计算例题
距离保护整定计算例题

距离保护整定计算例题题目:系统参数如图,保护1配置相间距离保护,试对其距离I 段、II 段、III段进行整定,并校验距离II 段、III 段的灵敏度。取z1=0.4/km ,线路阻抗角为75,Kss=1.5,返回系数Kre=1.2,III

2021-03-21
电力系统继电保护 ——阻抗继电器的实现方法、距离保护的整定计算与对距离保护的评价
取z1=0.4Ω/km ,线路阻抗角为75︒,Kss=1.5,返回系数Kre=1.2,II

2020-05-18
20距离保护的整定计算实例
20距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350max L =⋅I A,功率因数9.0cos =ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z /km ,阻

2020-11-27
距离保护整定计算
距离保护整定计算

距离保护整定计算

2024-02-07
段式电流保护的整定及计算
段式电流保护的整定及计算

段式电流保护的整定及计算TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Ia

2024-02-07
继电保护整定计算例题
继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=。K I rel =K ∏rel

2024-02-07
距离保护整定计算
距离保护整定计算

本科毕业设计(论文)继电保护整定计算的分析与研究—距离保护整定计算指导老师学号二O一二年六月中国南京摘要继电保护是电力系统安全运行的防护线,继电保护的整定计算是继电保护装置正确动作的关键。随着电力系统的快速发展,电力系统的网络构成日趋复杂,

2024-02-07
第二节 阻抗继电器动作特性四. 方向阻抗继电器的死区及死区的消除方法当保护出口正方向发生相间短路时,故障线路母线上的残余电压将降低到零,即。由动作方程分析,继电器不动作。这种不动作的范围,称为保护装置的“死区”。为了减小和消除死区,常采用以

2021-04-08
距离保护整定计算原则
距离保护整定计算原则

3.1 距离保护的基本原理保护安装处B相电压. . . . . . . . . .U B U B1 U B 2 U B 0 U Bk1 I B1 z1l U Bk 2

2024-02-07
20距离保护的整定计算实例
20距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB的最大负荷电流350maxL=⋅I A,功率因数9.0cos=ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z/km,阻抗角70k=

2024-02-07
距离保护的整定计算
距离保护的整定计算

距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系

2024-02-07
电力系统继电保护之整定计算_电流保护+距离保护
电力系统继电保护之整定计算_电流保护+距离保护

电流保护整定计算灵敏度校验动作时限电流Ⅰ段保护(无时限电流速断保护)原则:躲过本线路末端最大短路电流。(kA)( )电流Ⅱ段保护(限时电流速度按保护)目的:实现本线路全长保护。原则

2024-02-07
继电保护整定计算例题
继电保护整定计算例题

继电保护整定计算例题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及

2024-02-07
继电保护距离保护整定计算
继电保护距离保护整定计算

电力系统继电保护课程设计专业:电气工程及其自动化班级:电气093姓名:张阿兰学号:200811133指导教师:任丽苗兰州交通大学自动化与电气工程学院2012 年7月7日1 设计原始资料1.1 具体题目图1.1所示系统中,发电机以发电机-变压

2024-02-07
距离保护整定计算
距离保护整定计算

第五节 距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并

2024-02-07
第十一讲距离保护的整定计算方案
第十一讲距离保护的整定计算方案

l为可靠系数,取0.8;K b为分支系数,取相邻线路距离保护第一段保护范围末端短路时,流过相邻线路的短路电流与流过被保护线路的短路电流实际可能的最小比值,即KbI BC I AB

2024-02-07
距离保护的整定计算及对距离保护的评价
距离保护的整定计算及对距离保护的评价

其测量元件的整定阻抗,应按照躲过本线路末端短路时的测量阻抗来整定。I段Z setKI relLABz1KI rel0.8~0.85AB3.4.1 距离保护的整定计算2.距离保护II

2024-02-07
距离保护的整定计算实例
距离保护的整定计算实例

距离保护的整定计算实例————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相

2024-02-07