110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算要点
110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算要点

110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算要点

2021-01-01
距离保护整定计算例题
距离保护整定计算例题

距离保护整定计算例题题目:系统参数如图,保护1配置相间距离保护,试对其距离I 段、II 段、III段进行整定,并校验距离II 段、III 段的灵敏度。取z1=0.4Ω/km ,线路阻抗角为75︒,Kss=1.5,返回系数Kre=1.2,II

2020-05-18
距离保护整定计算
距离保护整定计算

距离保护整定计算

2024-02-07
继电保护整定计算例题
继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=。K I rel =K ∏rel

2024-02-07
距离保护整定计算原则
距离保护整定计算原则

3.1 距离保护的基本原理保护安装处B相电压. . . . . . . . . .U B U B1 U B 2 U B 0 U Bk1 I B1 z1l U Bk 2

2024-02-07
20距离保护的整定计算实例
20距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB的最大负荷电流350maxL=⋅I A,功率因数9.0cos=ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z/km,阻抗角70k=

2024-02-07
距离保护的整定计算
距离保护的整定计算

距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系

2024-02-07
电力系统继电保护之整定计算_电流保护+距离保护
电力系统继电保护之整定计算_电流保护+距离保护

电流保护整定计算灵敏度校验动作时限电流Ⅰ段保护(无时限电流速断保护)原则:躲过本线路末端最大短路电流。(kA)( )电流Ⅱ段保护(限时电流速度按保护)目的:实现本线路全长保护。原则

2024-02-07
距离保护调试方法
距离保护调试方法

(二)距离保护试验

2024-02-07
三段式电流保护的整定及计算汇总
三段式电流保护的整定及计算汇总

第1章输电线路保护配置与整定计算重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。难点:保护的整定计算能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。学时:4学时主保护:反映整个保护元件上的故障并能

2024-02-07
继电保护整定计算例题
继电保护整定计算例题

继电保护整定计算例题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及

2024-02-07
保护 辅导 相间短路距离保护的整定计算原则
保护 辅导 相间短路距离保护的整定计算原则

第一讲 线路保护整定计算1)三个电压等级各选一条线路进行线路保护整定 2)110千伏线路最大负荷电流可根据给定条件计算,35和10千伏线路可按300安计算。第一节 10千伏线路保护的整定计算原则:电流保护具有简单、可靠、经济的优点。对35千

2024-02-07
RelayCAC - 茶慈线,茶庵110Kv母线 侧相间距离保护 整定计算方案
RelayCAC - 茶慈线,茶庵110Kv母线 侧相间距离保护 整定计算方案

茶慈线,茶庵110Kv母线侧相间距离保护整定计算方案2012年8月4日整定:皮玉审核:一. 线路原始参数1) 线路长度:L=3.7 km;电压等级:Ue=115 kV2) 正序阻抗:Z1=(0.0058+j0.0121)×132.25=0.

2024-02-07
距离保护整定计算
距离保护整定计算

第五节 距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并

2024-02-07
距离保护计算
距离保护计算

2)与相邻变压器速动保护配合II II ′′ Z op.1 = K rel Z AB + K rel K b. min Z T min .(1)助增电源在线路NP上K点发生

2024-02-07
距离保护的整定计算及对距离保护的评价
距离保护的整定计算及对距离保护的评价

其测量元件的整定阻抗,应按照躲过本线路末端短路时的测量阻抗来整定。I段Z setKI relLABz1KI rel0.8~0.85AB3.4.1 距离保护的整定计算2.距离保护II

2024-02-07
实验三 线路相间距离保护
实验三 线路相间距离保护

实验二 线路相间距离保护(1)实验目的1. 了解距离保护的原理;2. 熟悉相间距离保护的圆特性;3. 掌握距离保护的逻辑组态方法。(2)实验原理及逻辑框图1.距离保护的原理及整定方法;由于电流保护整定值的选择、保护范围以及灵敏系数等方面都直

2024-02-07
距离保护的整定计算实例
距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350max L =⋅I A,功率因数9.0cos =ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z /km ,阻

2024-02-07
20距离保护的整定计算实例
20距离保护的整定计算实例

20距离保护的整定计算实例例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350maxL =⋅IA,功率因数9.0cos =ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4

2024-02-07
110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算_secret
110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算_secret

教师批阅目录第一章设计说明书 (3)1.1 目的与意义 (3)1.2 原始资料 (3)1.2.1基本资料和数据 (3)1.2.2负荷情况 (4)1.2.3本站联入系统设计 (4)1.2.4各发电厂和变电所情况简介: (5)1.3 设计内容及

2024-02-07