避雷器在线监测系统
避雷器在线监测系统

运行中的避雷器在线监测器经采样后将泄漏电流、雷击动作计数的信号传输。经光纤或电缆传送至信号转换器,经信号转换器处理后再将信号经通信电缆发送至避雷器在线监测服务器,服务器可设定变电站名称、组数、线路名称以及上限报警值等。系统启动后循环采集避雷器A\B\C三相泄漏电流及雷击次数,并在服务器上显示、存储数据库。由于这种系统具有安全、即时、准确的特点,因此,为避雷器

2020-02-29
避雷器在线监测器仪原理
避雷器在线监测器仪原理

避雷器在线监测器校验仪原理FCZ-3避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(最大值)进行校验,一机两用。一、原理:图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。图1 JS型动作记数器的原理接线(a)JS型

2020-05-31
避雷器监测器使用使用说明书
避雷器监测器使用使用说明书

JCQ系列避雷器监测器使用说明书1、特征JCQ系列避雷器监测器,是串联在避雷器下面用来监测泄漏电流和记录避雷器路动作次数的一种装置,2/800避雷器漏电流指示型计数器有220KV及以下电力系统各避雷器;5/1800型避雷器漏电流指示型计数器用于500KV及以下电力系统各种避雷器使用的环境条件与相连接避雷相同。3型为定制型。避雷器监测器的特点的数字显示计数,电

2024-02-07
避雷器在线监测传感器
避雷器在线监测传感器

避雷器在线监测传感器技术领域本发明属于防雷器件技术领域,具体是一种避雷器在线监测传感器。背景技术现有的避雷器漏电流传感器采用光纤传输数据时,采用电压信号传输的方式,传输的电压信号和漏电流成比例,由于信号幅值不恒定,存在传输距离短、效率低等问题。同时,现有的电子式避雷器漏电流传感器一般采用外供电源方式,外供电源方式当雷电进入时会有被打坏的可能;采用电池供电时,

2020-08-26
避雷器在线检测方案
避雷器在线检测方案

避雷器在线带电检测方案1、 序言避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器、 磁吹避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、 线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV 及以下系统主

2024-02-07
避雷器监测
避雷器监测

电力设备状态监测与故障诊断避雷器监测与诊断第一节避雷器结构特征第三节避雷器在线检测与诊断技术第一节避雷器的结构特征目前使用的避雷器有以下四种类型:保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避

2024-02-07
避雷器监测装置
避雷器监测装置

ห้องสมุดไป่ตู้

2024-02-07
避雷器在线监测仪作用用途及原理介绍
避雷器在线监测仪作用用途及原理介绍

hy5ws/c_html_news/jianceqi-59.html在线监测器校验hy5ws/c_html_news/jianceqi-60.html避雷器监测器用途hy5ws/c

2024-02-07
JSH避雷器在线监测器使用说明书JCQ
JSH避雷器在线监测器使用说明书JCQ

一、适用范围JSH型和JCQ型避雷器在线监测器是交流高压电力系统中避雷器的在线监测仪器,该仪器集毫安表与计数器为一体,串联在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压卜越过避雷器的泄漏电流蜂值,可以有效地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况;计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。JSH-3型和JCQ-3型监测器设计了指针式动作计数器和数

2024-02-07
电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定
电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定一、总则1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。二、在线监测(一)在线监

2024-02-07
避雷器在线监测装置
避雷器在线监测装置

避雷器在线监测装置一、系统概述及特点1 监测意义金属氧化锌避雷器是电力设备的关键设备之一,流经避雷器上的阻性电流是衡量避雷器绝缘程度的一项重要指标。通过对避雷器的全电流、阻性电流、容性电流、雷击次数及雷击时刻进行实时在线监测,可实现对高压电气设备的绝缘状况进行实时监测;同时,通过分析监测数据可及时发现金属氧化锌避雷器潜在的故障并为状态检修提供重要的数据依据,

2024-02-07
避雷器在线监测试验一、避雷器在线监测的意义避雷器是保证电力系统安全运行的重要保护设备之一。避雷器长期承受系统运行电压的作用,会逐渐劣化或因结构不良、密封不严使内部结构和阀片受潮,严重时将导致避雷器损坏或爆炸,可能导致母线短路,影响系统安全运行。避雷器预试必须停运主设备,有时因为运行方式限制无法停运主设备,特别是高电压等级设备,从而导致避雷器无法按时试验,所以

2024-02-07
避雷器在线监测技术说明书4.1
避雷器在线监测技术说明书4.1

ALCT避雷器在线监测装置使用说明书Ver 4.12009年4月ALCT避雷器在线监测装置使用说明书Ver4.1目录1.前言 (3)2.系统图 (3)3.装置特性 (4)4.工作原理 (4)5.技术参数 (5)6.结构和外形 (5)7.操作和注意事项 (6)8.现场处理单元ALCT‐MONITOR (7)8.1 外形及安装尺寸 (7)8.2 面板介绍 (8)

2024-02-07
避雷器在线监测装置概述
避雷器在线监测装置概述

避雷器在线监测装置一、系统概述及特点1 监测意义金属氧化锌避雷器是电力设备的关键设备之一,流经避雷器上的阻性电流是衡量避雷器绝缘程度的一项重要指标。通过对避雷器的全电流、阻性电流、容性电流、雷击次数及雷击时刻进行实时在线监测,可实现对高压电气设备的绝缘状况进行实时监测;同时,通过分析监测数据可及时发现金属氧化锌避雷器潜在的故障并为状态检修提供重要的数据依据,

2024-02-07
线路避雷器在线监测装置说明书
线路避雷器在线监测装置说明书

LBZ-I型线路避雷器在线监测装置使用说明书一、原理线路避雷器状态在线监测装置,通过监测带间隙线路避雷器通过冲击大电流的次数,反映避雷器的剩余寿命及是否需要预防性试验。当通过线路避雷器的大电流峰值超过设定的值时,置于在线监测装置的表盘计数器指针动作,进行计数,巡视人员可通过计数器指针的指示数值判断该避雷器的工作状态。同时还装有与常规避雷器类似的小冲击电流即可

2024-02-07
JSH-3C避雷器在线监测器说明书
JSH-3C避雷器在线监测器说明书

一、适用范围JSH型避雷器在线监测器(原名避雷器漏电流及动作记录器)是交流高压电力系统中避雷器的在线监测仪器,该仪器集毫安表与计数器为一体,串联在避雷器接地回路中。监测器中的毫安表用于监测运行电压下通过避雷器的泄漏电流峰值,可以有效地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况;计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。JSH-3型监测器是在JSH-2型的

2024-02-07
jcq系列避雷器用在线监测器最新
jcq系列避雷器用在线监测器最新

JCQ系列避雷器用在线监测器1 概述“JCQ系列避雷器用在线监测器”适用于交流电网中的各种阀式避雷器,其可在线监测运行电压下的通过避雷器的持续电流,通过观测持续电流的变化可以有效的检测出避雷器内部老化或受潮等异常,避免避雷器带故障运行。监测器中的污秽表可用于监测避雷器瓷套外表污秽程度,计数器可用来记录避雷器的动作次数。2 产品型号JCQ:表示避雷器用在线监测

2024-02-07