机电设备失爆、不完好标准
机电设备失爆、不完好标准

《注浆施工要求》授课教案

2021-03-03
防爆开关完好标准
防爆开关完好标准

防爆开关完好标准1、隔爆外壳隔爆外壳应清洁,完整无损,并有清晰的防爆标志,有下列情况之一者即为失爆。(1)外壳有裂纹,开焊,严重变形的为失爆。(注严重变形指变形长度超过50mm,同时深度凸凹深度超过5mm者)(2)防爆壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达到02mm)为失爆。(3)隔爆室的观察窗口的透明板松动,破裂或使用普通玻璃的为失爆。(4)隔爆设备隔爆腔之间严禁直

2019-12-08
防爆检查标准五十条
防爆检查标准五十条

鑫隆煤业有限公司防爆检查标准五十条机运中心编制2014年1月防爆电气(器)设备检查标准1、鸡爪子①橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;.②电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊

2020-01-19
电气防爆检查标准
电气防爆检查标准

电气防爆检查标准1.鸡爪子(1)橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者。(2)电缆(包括通讯,照明,信号控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头。(3)铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密(漏出芯线)的接头。2.羊尾巴电缆的末端不接防暴电气设备或防暴元件者为羊尾巴,电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线

2024-02-07
电气设备完好标准
电气设备完好标准

一、井下电气设备的完好标准1、紧固件:⑴紧固件用的螺栓、螺母、垫圈等必须齐全、紧固、无锈蚀。⑵同一部位螺母、螺栓规格必须一致,平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固用的螺栓、螺母应有防松装置(弹簧垫)。⑶用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔必须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔的长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜件不应小于螺栓直径的1.

2024-02-07
防爆电器检查标准
防爆电器检查标准

井下防爆电器检查标准隔爆结合面1、隔爆结合面(Ⅰ类)的最大间隙、直径差或最小有效长度(宽度)必须符合表1的规定,但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于25mm。表1 Ⅰ类外壳隔爆结合面的最小宽度和最大间隙1)对于操纵、轴和转轴,其间隙是指最大的直径差;2)如果操纵杆或轴的走私超过了表现所规定的隔爆接合面的最小宽度,其接合面宽度应不小于操纵杆或轴的直

2020-04-05
防爆区防爆标准
防爆区防爆标准

防爆区防爆标准甲醇厂防爆区执行公司装备处下发的公司防爆区防爆标准。失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能一、设备外壳:凡属于下列情况之一者,判定为失爆。(一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。(二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀

2024-02-07
煤矿井下防爆开关的接线工艺及完好标准教案
煤矿井下防爆开关的接线工艺及完好标准教案

煤矿井下防爆开关的接线工艺及完好标准实操教案授课时间:2013年4月授课人:苗书臣教学地点:实操基地为提高我矿电工的业务素质,减少安全隐患,和我矿机电队设备的管理水平,确保电气设备的安全运行进行实操培训。在接线前要懂得接线工艺和标准,只有掌握了标准才能干标准活,才能减少隐患,防止事故的发生。首先讲一下爬电距离和电气间隙。由于煤矿井下空气潮湿,煤尘,粉尘较多,

2024-02-07
电气防爆检查标准
电气防爆检查标准

电气防爆检查标准第一节隔爆接合面1.隔爆接合面(Ⅰ类)的最大间隙、直径差或最小有效长度(宽度)必须符合表1的规定,但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度必须不小于25mm。表1 Ⅰ类外壳隔爆接合面的最小宽度和最大间隙(1)对于操纵杆、轴和转轴,其间隙是指最大的直径差;(2)如果操纵杆或轴的直径超过了表1所规定的隔爆接合面的最小宽度,其接合面宽度应不小于操纵

2024-02-07
井下防爆电气设备完好标准
井下防爆电气设备完好标准

井下防爆电气设备完好标准(一)一、紧固件类紧固件应齐全、完整、可靠。同一部位的紧固件(螺母、螺栓)其规格要求一致。螺栓的裸露部分一般不得超过三扣,否则,本设备为不完好。凡用螺栓连接紧固的部件,其间夹有弹性物者(如密封圈和橡套电缆)可不再加弹簧垫圈。隔爆外壳结合面的紧固件(螺栓、螺母)要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉伸入螺孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜

2024-02-07
开关完好标准及防爆要求
开关完好标准及防爆要求

11、严禁将密封圈割开套在电缆上,在安装电缆时,密封 圈必须全部套在铠装电缆铅包上或电缆护套上;电缆与密 封圈之间不得包扎其它物体。12、密封圈的同心槽线应朝内。13、喇叭口压板下

2024-02-07
电气设备隔爆性能的有关规定与完好标准的规定
电气设备隔爆性能的有关规定与完好标准的规定

西沙和煤矿电气设备规定2010-1-1一、电气设备隔爆性能的有关规定:(一)、隔爆性能1.1隔爆接合面(I)类的间隙、直径差或最小有效长度宽度,必须符合表1-1的规定。表中L__静止隔爆接合面的最小有效长度;L1一螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效长度W一静止隔爆接合面及操纵杆与杆孔接合面最大间隙或直径差;转轴与轴孔隔爆接合面最大直径差。但快门式或盖的隔

2024-02-07
防爆检查标准
防爆检查标准

羊尾巴 电缆末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。电气设备接线咀(包括五小电气元件)2米内的不合格的接头或明线破口者 均属羊尾。羊尾巴第七章 电缆与连接工艺第三十八条 电气设

2024-02-07
机电设备完好标准
机电设备完好标准

一通用部分1 紧固件1) 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。2) 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。3) 用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的倍。4) 螺母紧固后,螺栓螺纹应露出

2024-02-07
低压防爆开关安装标准
低压防爆开关安装标准

一、外部标准:1、电气设备应上设备架,设备架离地约0.3米。2、正确连接电气设备接地线和接地极,接地极与电气设备的距离大于5m。3、每组电气设备两台设备间距约0.5米(两台设备喇叭嘴间距),中间连接电缆应适度(以两喇叭直线距离下垂180±30mm左右为准)。4、凡有电缆压线板的电器,引入引出电缆必须用压线板压紧,但不得把电缆压扁。5、闭锁装置齐全、可靠,紧固

2024-02-07
电气设备防爆完好标准
电气设备防爆完好标准

关于《井下防爆电气(器)设备检查标准的修改补充规定(试行)》井下防爆电气设备的使用,管理和维护,必须按国家标准局“国标发(1981)361号和煤炭工业部有关规定严格执行。1.鸡爪子a.橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;b.动力(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;c.铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填

2024-02-07
电气完好标准
电气完好标准

第一章总则1.为了进一步落实《煤矿安全规程》以及上级有关标准和规定,提高煤矿机电职工对电器设备防爆性能的认识,便于掌握,使之学有章程,干有标准,查有依据,从而加强对煤矿井下防爆电器设备的科学管理,提高维修质量,消灭失爆设备,杜绝因失爆而引起的重大事故,实现电器设备安全运行,特制定本《细则》.2.所有井下电器设备(包括小型电器,下同)的选用,都应符合《煤矿安全

2021-03-03
低压防爆开关完好标准(
低压防爆开关完好标准(

低压防爆开关完好标准项目 完好标准 1、新设备具有“三证一标志”,资料齐全,有验收记录。 一、资质 2、修复设备有检修验收记录,有专人验收记录。 3、有整定计算资料(整定通知单),

2024-02-07
电气防爆标准
电气防爆标准

煤矿防爆电气标准1、防爆电气设备(包括小型电器)、电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井使用的防爆磁力开关9﹟接线端接地或某种原因使防爆外壳带电的,视为失爆。3、利用开关控制进线装臵出入动力线的视为失爆(但出入检漏继电器,控制回路电源的除外)。4、凡是防爆电气设备不论在井下任何地点使用,都应按防爆要求进行管理。一

2024-02-07
机电设备完好标准
机电设备完好标准

一通用部分1 紧固件1) 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。2) 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。3) 用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。4) 螺母紧固后,螺栓螺纹

2024-02-07