普通混凝土配合比设计方法及例题
普通混凝土配合比设计方法及例题

普通混凝土配合比设计方法[1]一、基本要求1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本,最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量,走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线;2.普通塑性混凝土配合比设计时,主要参数参考下表;②普通混凝土掺合料不

2021-03-07
混凝土配合比设计例题
混凝土配合比设计例题

混凝土配合比设计例题

2024-02-07
高强混凝土配合比设计方法及例题
高强混凝土配合比设计方法及例题

高强(C60)混凝土配合比设计方法[1]基本特点:1)每立方米混凝土胶凝材料质量480±20kg;2)水泥用量不低于42.5级,每立方米水泥质量不超过400kg;3)砂率0.38~0.40,砂率尽量选小些,以降低粘度;4)使用掺合料取代部分

2020-01-11
普通混凝土配合比设计例题(体积法)
普通混凝土配合比设计例题(体积法)

普通混凝土配合比设计例题(体积法)

2024-02-07
《普通混凝土配合比设计规程》配合比计算案例-C30
《普通混凝土配合比设计规程》配合比计算案例-C30

《普通混凝土配合比设计规程》配合比计算案例某高层办公楼的基础底板设计使用C30等级混凝土,采用泵送施工工艺。根据《普通混凝土配合比设计规程》(以下简称《规程》)JGJ 55的规定,其配合比计算步骤如下:1、原材料选择结合设计和施工要求,选择

2024-02-07
混凝土配合比设计实例(1)
混凝土配合比设计实例(1)

混凝土配合比设计实例(1)

2024-02-07
混凝土配合比设计计算实例JGJ552011
混凝土配合比设计计算实例JGJ552011

混凝土配合比设计计算实例(JGJ/T55-2011)一、已知:某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为75~90mm,使用环境为室内正常环境使用。施工单位混凝土强度标准差σ取5.0MPa。所用的原材料情况如下:1.水泥

2024-02-07
详细的混凝土配合比的计算方法案例
详细的混凝土配合比的计算方法案例

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。材料选择水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属Ⅱ区。碎石:产

2024-02-07
混凝土配合比设计实例
混凝土配合比设计实例

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

2024-02-07
普通混凝土配合比设计及试配
普通混凝土配合比设计及试配

普通混凝土配合比设计及试配发表时间:2009-11-20T11:00:29.903Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年5月下旬刊供稿作者:宋波[导读] 配合比设计是实现预拌混凝土性能的一个重要过程,也是保证预拌混凝土质量的重要环节宋波

2024-02-07
普通混凝土配合比设计方法及例题样本
普通混凝土配合比设计方法及例题样本

1]普通混凝土配合比设计方法[一、基本要求1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本, 最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量, 走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线;2.普通塑性混凝土配合比设计时, 主要参数参考下表表1 普通混凝土

2024-02-07
混凝土配合比设计实例.
混凝土配合比设计实例.

由表5-4<水灰比与混凝土抗渗等级的大致关系> W10 时,w/c<0.5 由附表2-5 <环境类别区分的混凝土水灰比>与附表2-6<混凝土的分

2024-02-07
【管理资料】混凝土配合比设计例题汇编
【管理资料】混凝土配合比设计例题汇编

• 碎石 αa :0.46 ;αb :0.07• 卵石 αa :0.48; αb :0.33(2) 确定用水量及水泥用量①选取每立方米混凝土用水量 根据所用碎石最大粒径40 mm,

2024-02-07
混凝土配合比设计例题
混凝土配合比设计例题

中砂,表观密度ρs=2 650 kg/m3; 碎石,表观密度ρg=2 700kg/m3,最大粒径20 mm; 自来水。施工现场砂的含水率为2%,碎石含水率1%。 设计该混凝土的配合

2024-02-07
混凝土配合比设计实例
混凝土配合比设计实例

1工程条件:某工程的预制钢筋混泥土梁(不受风雪影响)。混凝土设计强度等级为C25。施工要求坍落度为30-50mm(混凝土由机械搅拌、机械振捣)。该单位无历史统计资料。2材料普通水泥:强度等级为(实测28D强度为),表观密度ρc=m3中砂:表

2024-02-07
普通混凝土配合比设计实例 2
普通混凝土配合比设计实例 2

普通混凝土配合比设计实例例题】某框架结构工程现浇钢筋混凝土梁,混凝土的设计强度等级为C25,施工要求坍落度为50~70mm (混凝土由机械搅拌,机械振捣),根据施工单位历史统计资料,混凝土强度标准差σ=4.8MPa 。采用的原材料:325号

2024-02-07
混凝土配合比设计的详细步骤
混凝土配合比设计的详细步骤

混凝土配合比设计的步骤 1.计算配合比的确定 (1)计算配制强度σ6451.,,+=k cu t cu f f当具有近期同一品种混凝土资料时,σ可计算获得。并且当混凝土强度等级为C20或C25,计算值ceb a cu cea f f f C

2024-02-07
混凝土配合比设计实例分析
混凝土配合比设计实例分析

S0 0.33 S0 G0 S0 598kg, G0 1214kg质量法 • 一般强度等级为C7.5~C15的混凝土,其表观密度为2350kg/m3左右;强度等 级C20~C30的

2024-02-07
混凝土配合比设计实例
混凝土配合比设计实例

1工程条件:某工程的预制钢筋混泥土梁(不受风雪影响)。混凝土设计强度等级为C25。施工要求坍落度为30-50mm(混凝土由机械搅拌、机械振捣)。该单位无历史统计资料。2材料普通水泥:强度等级为32.5(实测28D强度为35.0MPa),表观

2024-02-07
混凝土配合比设计例题
混凝土配合比设计例题

160 kg/m3• ②计算水泥用量 水灰比为0.55,用水量为160 kg,则水 泥用量( mco)为: (3) 选择砂率,计算粗细骨料的用量,提出供 试配用的计算配合比 • ①

2024-02-07