高压真空断路器开关特性试验报告
高压真空断路器开关特性试验报告

合闸分闸ABC59.441.658.242.60.511.840.781.950.400.501.300.90试验标准:合闸时间为50≤t≤100ms、合闸速度为0.6± 0.2m∕s,同期要求2≤ms分闸时间为35≤t≤60ms、分闸速度

2020-11-25
真空断路器试验规范
真空断路器试验规范

安全措施及注意事项1)接线时应注意保持与带电设备距离。2)试验过程应有人监护并呼唱,当出现异常情况时,应立即停止试验, 降低电压,断开电源,被试品进行接地放电后再对其进行检查,查明原因后, 方可继续试验试验标准试验中无击穿、闪络8、灭弧室真

2020-12-09
真空断路器试验
真空断路器试验

作业指导书控制页: *注:班长负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。 重要工序过程监控表 作业指导书(技术措施)修改意见征集表 回收签名(日期): 目录 1 编制依据及引用标准 (1) 2 工程概况与工程量 (1

2021-01-06
kv真空断路器电气试验报告
kv真空断路器电气试验报告

k v真空断路器电气试验报 告 Prepared on 22 November 2020 遵义江南能源供应有限责任公司电气试验报告 真空断路器试验报告 安装位置: 35kV郑场变电站运行编号: 10kV备用001 1.绝缘电阻测量 2. 开

2020-01-30
10kV 户外真空断路器交接试验报告
10kV 户外真空断路器交接试验报告

操作电流(A)操作次数可靠性试验试验结果脱扣器施90%额定电流3不分闸合格施100~110%额定电流3可靠分闸合格5.时间测试:温度:29℃湿度:60%试验日期:2011年11月7日名 称实 测 值(手动)要 求A相B相C相合闸时间(ms)

2024-02-07
高压真空断路器动作特性测试——实验指导书
高压真空断路器动作特性测试——实验指导书

实验一高压真空断路器动作特性测试 一、实验目的 1.熟悉12kV真空断路器的技术参数以及认识其内部结构。 2.掌握其储能、合闸、分闸操作过程。 3.利用断路器动特性分析仪测量得到合闸、分闸的相关数据。 二、主要实验设备 1.ZN63A(VS

2024-02-07
6KV真空断路器电气试验资料
6KV真空断路器电气试验资料

• 1. 合闸过程中触头接触后的弹跳时间, 40.5kV以下断路器不应大于2ms。40.5kV 及以上断路器不应大于3ms; • 2.测量应在断路器额定操作条件下进行; • 3.实测数值应符合产品技术条件的规定。断路器机械特性测试现场接线本

2024-02-07
真空断路器试验作业指导书.doc
真空断路器试验作业指导书.doc

真空断路器试验作业指导书 一范围 本作业指导书适用于真空断路器试验作业,包括交接验收试验、预防性试验。大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和作业方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定真空断路器的情况,能否投入

2024-02-07
真空断路器试验报告
真空断路器试验报告

额定操作顺序0.3S-CO-180S-CO质量140㎏频率50HZ标准号GB1984制造日期2008.01制造厂家河南森源电气股份有限公司2.测量绝缘电阻(包括绝缘拉杆的绝缘电阻)温度:29℃相 别A相B相C相绝缘电阻(MΩ)1000010

2024-02-07
10kV 户外真空断路器交接试验报告
10kV 户外真空断路器交接试验报告

断口10000100004260无击穿放电8.试验仪器仪表:器具名称编号检验证编号检验单位有效期ZS-2503A绝缘电阻表092524DCG20115724省计量院2012年11月YDJM50(XCJH-5∕220)试验变压器(操作箱)10

2024-02-07
真空断路器试验报告
真空断路器试验报告

5000C50005000回路源自阻(≯40μΩ)A34B32C35三、机械特性:ABC合闸时间≯70ms合闸同期,2分闸时间≯50ms分闸同期1四、分、合闸线圈直流电阻及绝缘电阻:分闸线圈直流电阻动作电压绝缘电阻合闸线圈直流电阻动作电压绝

2024-02-07
10kv真空断路器预防性试验作业指导书
10kv真空断路器预防性试验作业指导书

编号: Q/×××× ××变电站10kV××真空断路器预防性试验作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

2024-02-07
真空断路器电气试验详解-民熔
真空断路器电气试验详解-民熔

真空断路器电气试验-民熔 真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12KV的电力系统的户内开关设备,民熔真空断路器作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多交开断短路电流的场所。 真空断路器电

2024-02-07
真空断路器试验规范
真空断路器试验规范

真空断路器试验规范真空断路器试验项目及标准1、辅助及控制回路交流耐压试验方法辅助和控制回路交流耐压值为1000V,可采用普通试验变压器或500V 兆欧表摇测1min代替,安全措施及注意事项试验中回路中不应有其它工作进行,使用兆欧表测量后应充

2024-02-07
真空断路器试验规范
真空断路器试验规范

真空断路器试验规范真空断路器试验项目及标准1、辅助及控制回路交流耐压试验方法辅助和控制回路交流耐压值为1000V,可采用普通试验变压器或500V兆欧表摇测1min代替,安全措施及注意事项试验中回路中不应有其它工作进行,使用兆欧表测量后应充分

2024-02-07
真空断路器的试验项目
真空断路器的试验项目

12.0.1 真空断路器的试验项目,应包括下列内容: 1 测量绝缘电阻; 2 测量每相导电回路的电阻; 3 交流耐压试验; 4 测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间; 5 测量分、合闸线圈及合闸接触

2024-02-07
真空断路器的试验项目要点
真空断路器的试验项目要点

试验前准备工作安排: 仪器仪表及试验设备的准备: 危险点分析: 安全措施: 真空断路器的试验项目,应包括下列内容: 一、测量断路器的绝缘电阻; 有机物绝缘拉杆的绝缘电阻标准 应在断路器合闸及分闸状态下分别进行绝缘电阻测量 绝缘电阻测量的操作

2024-02-07
真空断路器试验报告.
真空断路器试验报告.

李家团城20MWp光伏电站电气试验报告名称:真空开关试验报告试验人员:试验日期:审核:日期:唐山市特贝尔电力安装工程有限公司年月日续表二试验人员:试验日期:2016年01月12日续表二试验人员:试验日期:2016年01月12日续表二试验人员

2024-02-07
真空断路器试验方法
真空断路器试验方法

真空断路器试验方法一.测量绝缘电阻※在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。※断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ※在《进网作业电工培

2024-02-07
高压真空断路器开关特性试验报告
高压真空断路器开关特性试验报告

断路器开关特性试验报告断路器开关特性试验报告断路器开关特性试验报告断路器开关特性试验报告断路器开关特性试验报告(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

2024-02-07