电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器
电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器

电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器零序电流互感器与接地线的关系应掌握一个原则:电缆两端端部接地线与电缆金属保护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器匝链(穿过)。即当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在零序电

2019-12-10
电流互感器一、二次侧绕组作用及其接地方式的区别
电流互感器一、二次侧绕组作用及其接地方式的区别

电流互感器一、二次侧绕组作用及其接地方式的区别

2024-02-07
用于变压器接地保护的电流互感器的正确安装_田秉忠
用于变压器接地保护的电流互感器的正确安装_田秉忠

六 度 区构 筑 物 震 害 分析 双 台 子 河穿 越 工 程 的 爆 破 成 沟设 计·s so v/·二二 __ 一~去一6 kV石 油化 工 工 程 焊接 技 术 的 现

2024-02-07
电流互感器的接法
电流互感器的接法

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、就是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。2、三相完全星形接线与三角形接线形式。三相电流互感器能够

2024-02-07
电流互感器二次回路两点接地导致的保护误动
电流互感器二次回路两点接地导致的保护误动

电流互感器二次回路两点接地导致的保护误动发表时间:2017-10-23T11:45:28.757Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:温玲蔚[导读] 摘要:梅州供电局220kV畲江站发生了一起110kV线路保护装置误动的事故,经过一

2024-02-07
电力电缆穿过零序电流互感器的接地方式
电力电缆穿过零序电流互感器的接地方式

电力电缆穿过零序电流互感器的接地方式图1 接地点在零序电流互感器图2 接地点在零序电流互感器以下时的接地方式以上时的接地方式三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属

2024-02-07
电流互感器一 二次侧绕组作用及其接地方式的区别
电流互感器一 二次侧绕组作用及其接地方式的区别

电流互感器一、二次侧绕组作用 及其接地方式的区别电流互感器的作用是:将一次回路大电流变为二次回路标准的小电流(5A或 1A),从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化,并 使其结构轻

2024-02-07
1   电流互感器的正确接地
1 电流互感器的正确接地

2、很多人把熔断器作为电机的过载保护,其实这是一种不科学的做法。因 为首先受其规格限制无法按电机额定电流进行准确设定,况且如果熔断器规格选 得太小容易造成断路,使电机单相运行,如果

2024-02-07
电流互感器为什么二次侧要接地
电流互感器为什么二次侧要接地

电容公式C=εS/4πkd是通过直观的演示实验,再结合电容器的电容的定义式C=Q/U,作了定性说明后总结出来的。这种作法虽然直观、印象深,但由于它是在定性演示实验的基础上生硬地总结出定量的公式。所以只能使学生确信:平行板电容器的电容C的大小

2024-02-07
电流互感器的接法
电流互感器的接法

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。2、三相完全星形接线和三角形接线形式。三相电流互感器能够及

2024-02-07
电流互感器一二次侧绕组作用及其接地方式的区别
电流互感器一二次侧绕组作用及其接地方式的区别

3、电流互感器的二次回路中所串接的负载,是测量仪表 和继电器的电流线圈。它们的阻抗都小,因此电流互感器 在正常工作时,二次侧接近于短路状态,这是与普通电力 变压器的主要区别。当一次

2024-02-07
电流互感器接地原因详解
电流互感器接地原因详解

电流互感器接地原因详解电流互感器是一种专门用于交流电流变换的特种变压器。特点是正常运行时一次绕组串联在线路上。因此励磁磁动势很小,绕组感应电压很小,随之二次侧电压也很低。电流互感器最害怕的是二次侧开路,在二次侧开路时, 由于二次磁动势不存在

2024-02-07
电压、电流互感器二次侧要接地
电压、电流互感器二次侧要接地

互感器二次接地是指电流互感器二次的S2端子接地,或电压互感器的n端子接地。只要单点接地,由于互感器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,互感器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。当一次绕组与二次绕

2024-02-07
电力电缆穿过零序电流互感器的接地方式
电力电缆穿过零序电流互感器的接地方式

wenku.baidu.com李竟(默契心声)图1 接地点在零序电流互感器 以下时的接地方式图2 接地点在零序电流互感器 以上时的接地方式三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好

2024-02-07
电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器与的关系应掌握一个原则:电缆两端端部与电缆金属保护层、大地形成的闭合回路不得与匝链(穿过)

2024-02-07
电流互感器二次侧接地的规定
电流互感器二次侧接地的规定

是 额 定 电 压 下 损 耗 ,它 包 括 了 额 定 中 点 ;六 忌 在 土 壤 接 地 电 阻 偏 大 的 情 况 时 ,应 立 即切 断 电 源 ? 铁 损 和 空 载

2024-02-07
电流互感器二次安装及验收
电流互感器二次安装及验收

电流互感器二次安装及验收注意事项前言本事项只作为相关规程、规定、标准作业指导书等的细化和补充,用于指导现场工作,不取代任何原有的规程及要求。1电流互感器二次接地点及接地线1.1与其它电流互感器二次回路没有电气联系的电流互感器,其二次回路应在

2024-02-07
电流互感器一二次侧绕组作用接地方式区别(图文)  民熔
电流互感器一二次侧绕组作用接地方式区别(图文) 民熔

电流互感器的作用是:将一次回路大电流变为二次回路标准的小电流(5A或1A),从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化,并使其结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装;并可采用小截面电缆进行远距离测量。电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,它的工作原

2024-02-07
零序电流互感器安装位置与电缆接地的关系 Word 文档
零序电流互感器安装位置与电缆接地的关系 Word 文档

一般电缆安装零序电流互感器,大都是为10kV构成线路零序保护用,防止相线接地引发故障或事故,安装时请注意下列问题:1、零序电流互感器应装在开关柜底板上面,或应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上