基坑工程案例分析-基坑工程案例分析
基坑工程案例分析-基坑工程案例分析

事故原因:因基坑暴露时间过长,基坑内大气降雨积水未得到有 效疏排,削弱了被动区土体强度,导致边坡局部失稳。案例十:苏宁徐庄软件园基坑工程滑坡案例事故原因:因基坑暴露时间过长,基坑内大气降雨积水未得到有 效疏排,削弱了被动区土体强度,导致边坡

2021-03-19
基坑安全事故案例
基坑安全事故案例

海珠城广场基坑周边概况:•基坑位于广州江南大道与江南西路十字路口的西南 角。•基坑周长约330米,开挖深度为20.3米。•基坑东侧距地铁二号线隧道结构边线为5.7~6.6米 (隧道埋深约20米),南侧距7层海员宾馆和7层隔 山1号楼约16米

2021-01-24
基坑安全事故案例
基坑安全事故案例

从2004年开始,我国房屋和市政工程建筑 施工事故连续三年以较大幅度下降。全国建筑施工安全事故统计(一)年度安全事故起数 同比下 降%死亡人数人数 同比下 降%一次死亡3人以上重大事故起 同比 死亡 同比数 下降下降%%广东省 死亡人 数2

2024-02-07
深基坑工程事故案例分析.
深基坑工程事故案例分析.

深基坑工程事故案例分析地下工程安全管理一、深基坑的概念及特点 二、深基坑工程事故类型及处理措施 三、土方开挖阶段事故预防 四、深基坑工程事故预防及处理 五、深基坑工程事故案例分析地下工程安全管理五、深基坑工程事故案例分析1、杭州地铁深基坑事

2021-03-31
基坑安全事故案例
基坑安全事故案例

地铁车站基坑发生坍塌事故地铁车站基坑开挖发生塌方事故案例二:昌都大厦基坑事故昌都大厦位于黄浦区广东路、福建路与湖 北路之间,采用地下连续墙围护,开挖面积约 5000m2。 1994 年9 月 1 日上午 7 时许,昌都大厦在开 挖到基底深度

2021-03-25
深基坑工程事故案例分析
深基坑工程事故案例分析

的承载力计算值5479kN。 如果在未设置第 4 道支撑的情况下直接挖土至坑底,第 3 道钢管支撑的最大轴力均超过钢管支撑轴心受压承载力设计值3 000kN 如果进一步考虑活络头偏心、钢楔没塞满活络头间隙等 节点薄弱因素, 实际作用于第 3

2024-02-07
基坑工程事故分析与总结
基坑工程事故分析与总结

某机关游泳池基坑工程漏水基坑内涌水深基坑工程事故案例分析各土层的物理指标各土层的力学指标2、杭州地铁深基坑事故的原因分析2、检测方案中的检测内容和检测点数量均布满足规范要求3、广州海珠城基坑坍塌上海倒楼事件3边坡工程的概念为满足工程需要而对

2024-02-07
深基坑事故案例分析与总结
深基坑事故案例分析与总结

2.3围护体踢脚破坏模式工程实例2、支护体系破坏2.4坑内土滑坡,使支撑失稳工程实例3、土体渗透破坏3.1基坑壁流土破坏工程实例3、土体渗透破坏3.2基坑底突涌破坏工程实例3、土体渗透破坏3.3基坑底管涌工程实例4、土体渗透破坏4.1周围管

2024-02-07
(完整版)深基坑工程事故案例分析.
(完整版)深基坑工程事故案例分析.

液 限塑 限塑 性 指 数液 性 指 数(m)W (%)ρ (g/cm3)Gseωlωp(%) (%)IPIL②2粘质 粉土4 30.5 1.90 2.70 0.85④2淤泥质 粘土16 48.6 1.71 2.74 1.37 41.8 2

2024-02-07
九种基坑坍塌事故案例分析
九种基坑坍塌事故案例分析

四、围护结构底部地基承载力失稳• 围护结构底部地基承载力失稳是指重力式围护结构的底面压力过大,地基承载力不足引起的失稳。由于在围护结构的外侧还作用着土压力,因此其合力是倾斜的。在倾斜荷载作用下, 地基土发生向坑内的挤出,围护结构产生不均匀的

2024-02-07
完整版深基坑工程事故案例分析
完整版深基坑工程事故案例分析

地下工程安全管理地下工程安全管理地下工程安全管理地下工程安全管理地下工程安全管理地下工程安全管理地下工程安全管理2、 杭州地铁深基坑事故的原因分析2.1 破坏模式分析根据勘查结果对基坑土体破坏滑动面及地下连续墙破 坏模式进行了分析,并绘制相

2024-02-07
深基坑工程事故案例分析.ppt课件
深基坑工程事故案例分析.ppt课件

Φcu3.928.812.313.21313.819.421.3地下工程安全管理1.3 事故概况基坑土方开挖共分为 6 个施工段, 总体由北向南组织施工 至事故发生前 ,第1施工段完成底板混凝土施工,第2施工段完成底板垫层混凝土施工,第3施

2024-02-07
建筑基坑安全事故案例分析PPT(共 44张)
建筑基坑安全事故案例分析PPT(共 44张)

临边作手架上拆卸塔除龙门架(井字架) 总计业作业 吊物料提升机2005 19.20 12.66 10.06 8.38 50.302006 17.94 11.16 10.59 9.26 48.95全国建筑施工安全事故统计(四) 三级以上事故分

2019-12-22
深基坑事故案例
深基坑事故案例

③ 基坑的规模与尺寸越来越大上海招商银行信用卡中心工程基坑面积达81000m2,无锡恒 隆广场基坑面积35000m2。这类基坑在支护结构的设计、施 工中,特别是支撑系统的布置、围护墙的位移及坑底隆起的 控制均有相当的难度。 右图为天津西站二

2024-02-07
基坑坍塌事故案例
基坑坍塌事故案例

基坑坍塌事故案例 【篇一:基坑坍塌事故案例】 一、基坑工程概况 3.该工程地质情况从上至下为填土层,厚0.7-3.6米,淤泥质土层, 层厚0.5-2.9米;细砂层,个别孔揭露,层厚0.5-1.3米;强风化泥岩,顶面埋深为2.8-5.7米,层

2024-02-07
建筑基坑安全事故案例
建筑基坑安全事故案例

洞口和 各类脚 安装、 临边作 手架上 拆卸塔 业 作业 吊安装、拆 除龙门架 (井字架) 总计 物料提升 机年度200519.2012.6610.068.3850.3020061

2024-02-07
深基坑事故案例分析及总结
深基坑事故案例分析及总结

2.3围护体踢脚破坏模式工程实例2、支护体系破坏2.4坑内土滑坡,使支撑失稳工程实例3、土体渗透破坏3.1基坑壁流土破坏工程实例3、土体渗透破坏3.2基坑底突涌破坏工程实例3、土体

2024-02-07
建筑基坑安全事故案例
建筑基坑安全事故案例

全国建筑施工安全事故统计(一)一次死亡3人以上重大事故 广东省 死亡人 数 年度 起数 同比下 人数 同比下 起 死亡 同比 同比 降% 降% 数 下降 下降 % %2004 11

2024-02-07
从工程事故中吸取教训-之深基坑篇
从工程事故中吸取教训-之深基坑篇

破坏形式也有差异。渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。围护结构变形过 大及地下水流失,引起周围建筑物及地下 管线破坏也属基坑工程事故。粗略地划分, 深基坑工程事故形式可分为以下三类:一、深基坑施工安全控制要点1、基坑周边环境破坏 在深基

2024-02-07
九种基坑坍塌事故案例分析
九种基坑坍塌事故案例分析

一、整体失稳整体失稳是指在土体中形成了滑动面,围护结构连同基坑外侧及坑底的土体一起丧失稳定性,一般的失稳形态是围护结构的上部向坑外倾倒,围护结构的底部向坑内移动,坑底土体隆起,坑外地面下陷。龙潭空中花园基坑事故。2005年8月3日,凌晨约3

2024-02-07