安全阀反力计算及出口管道设计浅析_谭永新
安全阀反力计算及出口管道设计浅析_谭永新

安全阀反力计算及出口管道设计浅析_谭永新

2020-02-15
定压补水系统的设计计算含实例说明
定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃,(一)空调系统:风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压

2020-01-24
安全阀选用
安全阀选用

1. 安全阀的选用由于安全阀的多样性以及压力系统的多样性、复杂性,因此在安全阀选用时,应考虑系统内的温度、压力、介质相态等因素的影响,逐步确定安全阀的公称压力、压力-温度等级、弹簧的工作压力等级、公称通径、基本形式。最后确定选用安全阀的型号

2024-02-07
李晓亮等安全阀配管设计2l安全阀配管设计李晓亮+陆洋丁旭中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院吉林132002摘要介绍安全阀安装及配管设计中的一些特点和要求。关键词安全阀安装配管石油化工装置中的安全措施很重要,安全阀的设置是其中最重要的部分,

2020-11-08
电站安全阀事故案例分析PPT演示文稿
电站安全阀事故案例分析PPT演示文稿

电站安全阀事故案例分析PPT演示文稿

2024-02-07
安全阀计算公式
安全阀计算公式

安全阀计算公式安全阀系压力容器在运行中实现超压泄放的安全附件之一,也是在线压力容器定期检验中必检项目。它包括防超压和防真空两大系列,即一为排泄容器内部超压介质防止容器失效,另一方面则为吸入外部介质以防止容器刚度失效。凡符合《容规》适用范围的

2024-02-07
安全阀计算与选型
安全阀计算与选型

安全阀计算与选型1. 确定确定安全阀类型安全阀类型根据卸放介质物性、卸放量确定安全阀类型。 2. 确定安全阀公称压力根据介质操作条件确定PN,选定弹簧工作压力级。 3. 安全阀安全阀计算计算3.1 由工艺计算软件(hysis,pro II,

2024-02-07
API521安全阀计算规定(中)
API521安全阀计算规定(中)

ຫໍສະໝຸດ Baidu

2024-02-07
安全阀计算示例
安全阀计算示例

安全阀计算实例陈桦安全阀系压力容器在运行中实现超压泄放的安全附件之一,也是在线压力容器定期检验中必检项目。它包括防超压和防真空两大系列,即一为排泄容器内部超压介质防止容器失效,另一方面则为吸入外部介质以防止容器刚度失效。凡符合《容规》适用范

2019-12-17
安全阀计算实例
安全阀计算实例

安全阀计算实例安全阀系压力容器在运行中实现超压泄放的安全附件之一,也是在线压力容器定期检验中必检项目。它包括防超压和防真空两大系列,即一为泄放容器内部超压介质防止容器失效,另一方面则吸入外部介质以防止容器刚度失效。凡符合《容规》适用范围的压

2024-02-07
安全阀计算实例
安全阀计算实例

容器内进行放热或进行化学反应,能使气体压力升高的压力容器; 高分子聚合(物理反应)设备; 有热载体加热,使器内液体蒸发气化的换热器; 用减压阀降压后输入容器的(

2024-02-07
两相流安全阀泄放面积的计算[1]
两相流安全阀泄放面积的计算[1]

Ca lcula tion for Relea sing Area of Safety Va lve in D ouble Pha se FlowWANG J iang2feng

2024-02-07
[海川hcbbs]安全阀计算示例
[海川hcbbs]安全阀计算示例

安全阀计算实例陈 桦安全阀系压力容器在运行中实现超压泄放的安全附件之一, 也是在线压力容器定期 检验中必检项目。它包括防超压和防真空两大系列,即一为排泄容器内部超压介质防止 容器失效,另一方面则为吸入外部介质以防止容器刚度失效。凡符合《容规

2024-02-07
安全阀计算示例
安全阀计算示例

安全阀计算实例陈桦安全阀系压力容器在运行中实现超压泄放的安全附件之一,也是在线压力容器定期检验中必检项目。它包括防超压和防真空两大系列,即一为排泄容器内部超压介质防止容器失效,另一方面则为吸入外部介质以防止容器刚度失效。凡符合《容规》适用范

2024-02-07
安全阀计算实例讨论
安全阀计算实例讨论

安全阀计算实例讨论设计数据(1)容器数据:设计压力:1.0 MPa G 设计温度:80 C外壁不保温安全阀定压:1.0 MPa G直径:2000mm 切线长度:6500mm椭圆型封头(2)介质10%NaOH溶液(物性按照水计算)(3)安全阀

2024-02-07
定压补水系统的设计计算含实例说明
定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算含实例说明集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000m2,冷水水温:7.0/12.0℃,(一)空调系统:风机盘管加新风

2024-02-07
安全阀反力计算及出口管道设计(终版)
安全阀反力计算及出口管道设计(终版)

安全阀反力计算及出口管道设计浅析谭永新王金玉杨明(山东天浩化工设计有限公司济南250101)摘要本文通过多方验证,论证了安全阀反力计算公式,同时在安全阀出口管道的设计方面进行了深入探讨。关键词安全阀反力计算超压泄放背压1 前言安全阀是化工装

2024-02-07
蒸汽安全阀的选择计算及其管道设计的注意事项
蒸汽安全阀的选择计算及其管道设计的注意事项

蒸汽安全阀的选择计算及其管道设计的注意事项【摘要】随着《中华人民共和国特种设备安全法》的公布并施行,加强特种设备安全工作,预防特种设备事故,已上升到国家法律层面。作为锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的安全泄放装置,安全阀的选型与设置尤为重

2024-02-07
安全阀设计计算实例
安全阀设计计算实例

计算数据名称代号计算公式计算结果单位进口管内径 d 已知 200 mm气体进口流速 v 设定 12 m/s气体密度 p 查表 7.7 kg/m3压力容器安全泄放量 Ws Ws=2.83*POWER(10,-3) 10459.68 kg/h*

2024-02-07