精密空调技术参数及功能要求 一 、机房专用空调机组的机组性能: (一

精密空调技术参数及功能要求一、机房专用空调机组的机组性能:(一)、机组选型要求:★机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内温度24℃,相对湿度50%的条件下测定的。★1、总冷量不低于 26.8KW,显冷量不低于 25.7KW。机房专用空调机组采用风冷的冷却方式,送风方式为上送风、下回风。室内机总风量:≥7280m3/h;能效比≥3.60显热比≥0

2020-04-10
精密空调知识点

精密空调知识点一、精密空调概述精密空调是一种用于控制温度、湿度和洁净度的空调系统,主要应用于电子设备、实验室、医疗机构等对环境要求较高的场所。精密空调通过精确调节空气的温度、湿度和洁净度,确保设备正常运行和工作环境的稳定。二、精密空调的工作原理1. 制冷循环:精密空调采用制冷循环来降低空气的温度。制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,蒸发转化为气态,然后经过压缩机压

2024-02-21
海瑞弗精密空调图文介绍

海瑞弗精密空调图文介绍

2024-02-07
核磁共振专用恒温恒湿精密空调

■涡旋式压缩机深圳雷诺威公司采用先进的高效压缩机系统,使用日立或谷轮等世界知名的压缩机;噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长;全系列采用先进的压缩机效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载的情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。■节能化设计1.高净压高效率风机直接驱动,高效节能,全铝制风机,重量

2019-12-21
精密空调方案

精密空调方案

2019-11-28
精密空调详细技术指标

精密空调详细技术指标1、机组性能:单机总制冷量≥8.0kW,显制冷量≥7.0kW,风量≥1800m3/h,下送风。⑴应具有高效节能性。采用具有较高的能效比的涡旋式压缩机、电子式膨胀阀。⑵应具有高可靠性。每台机组均具有独立的控制器、温度传感器,保障机组运行的可靠性。⑶空调室内采用无级调速风机,以实现节能和精确控制。⑷压缩机采用螺口连接提高机组维护的便利性。⑸空

2021-03-13
机房精密空调参数

机房精密空调参数:

2024-02-07
机房精密空调原理

机房精密空调原理一、引言随着信息技术的飞速发展,计算机设备在各个行业的应用越来越广泛。而机房作为计算机设备的集中存放和运行场所,对温湿度的控制要求非常严格。机房精密空调就是为了满足这一需求而设计的专用设备。本文将介绍机房精密空调的原理及其工作过程。二、机房精密空调原理1. 空气循环原理机房精密空调采用了闭路循环的设计,通过空气循环来实现温湿度的控制。它将机房

2024-02-21
依米康精密空调技术方案

依米康精密空调技术方案1.智能控制系统:依米康精密空调采用智能控制系统,通过传感器和调节阀等设备,实现对室内温湿度、空气质量以及风速等参数的实时监测和智能调节。用户可以通过手机APP或者网络平台进行远程控制,实现智能化管理,提升用户体验。2.高效压缩机技术:依米康精密空调采用高效压缩机技术,通过提高压缩机的运转效率和降低耗能,实现更高的能效比。同时,结合智能

2024-02-21
精密空调基本知识

精密空调基本知识

2024-02-07
精密空调故障分析及处理

精密空调故障分析及处理一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大部件组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降

2024-02-07
精密空调特点

第一章机房空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用空调机是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种。早期的机房使用舒适性空调机时,常常出现由于环境温湿度参数控制不当而造成机房设备运行不稳定,数据传输受干扰,出现静电等问题。而使用通用的恒温恒湿空调机,虽然可以获得比较稳定的适宜环境,但是运行费用偏高,同时也存在也存在安全性、可靠性以及操作方面的一系列的不足。为了

2024-02-07
机房精密空调 标准

机房精密空调标准一、温度和湿度控制机房精密空调系统需要具备强大的温度和湿度控制能力。标准的温度范围为18℃~25℃,湿度范围为40%~65%。通过精准的温度和湿度控制,可以确保机房设备在最佳的条件下运行,从而提高设备的稳定性和使用寿命。二、空气过滤机房精密空调系统应具备高效的空气过滤功能。空气过滤器能够过滤掉空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质,保证机房内的空

2024-02-21
机房精密空调参数

机房精密空调参数:

2024-02-07
精密空调基本知识

16December 14G-直接膨胀 – 水冷型精密空调干 式 冷 凝 器板式换热器有利条件 1. 空调机组和干冷器/冷却塔之间, 可以有较长的距离不利条件 1. 须提供额外的热

2024-02-07
佳力图精密空调安装使用说明书

佳力图机房精密空调南京佳力图空调机电有限公司2目录一、佳力图设备相关技术资料 (1)1、佳力图MEAU402技术参数表 (1)2、佳力图ME系列精密空调介绍 (2)3、精密空调主要零部件介绍 (8)4、佳力图ME系列精密空调的技术优势 (13)5、佳力图ME系列精密空调节能措施描述 (14)6、佳力图机房空调实物图片 (15)7、机房空调的安装 ......

2024-02-07
精密空调

第1章机房精密空调和新排风系统第1节机房精密空调系统1. 机房环境标准为使机房内主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情况、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。

2024-02-07
精密空调系统说明

精密空调系统说明机房环境特点机房中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小,散热量的95%是显热,热湿比极大,焓差小。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。温度是保证电子设备正常工作的关键之一,精密A/C的恒温精度达±1℃。经实验机房温度上升5℃其设备的可靠性下降25%,如上升至10℃,可靠性下降40%,因此保证机房温度恒定就非常重

2024-02-07
(完整word版)机房专用精密空调和普通空调的区别

机房专用精密空调和普通空调的区别⑴、舒适性空调的显热比低1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal)物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热

2024-02-07
精密空调与一般空调的区别,你了解吗

精密空调与一般空调的区别,你了解吗一、概念顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因支配其不但可以控制地面站温度,也可以同时牵制湿度,因此也叫恒温恒湿机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称精密空调。二、精密空调特征节能一体式空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。1、