车库自动喷水-泡沫联用灭火系统
车库自动喷水-泡沫联用灭火系统

探究车库自动喷水-泡沫联用灭火系统摘要:地下车库不但给整个建筑物及人员、车辆带来了火灾隐患,也对如何进行高效的防火设计提出了挑战。地下车库的消防问题日益引起人们的关注,除了合理的防火分区分隔以外,自动喷水-泡沫联用灭火系统已成功应用于一些大、中型车库中。自动喷水-泡沫联用灭火系统,即在传统自动喷水灭火系统中配置可供泡沫混合液的设备,组成既可喷水又可喷泡沫的固

2020-01-10
泡沫水喷淋灭火系统
泡沫水喷淋灭火系统

泡沫水喷淋灭火系统

2024-02-07
自动喷水-泡沫联用灭火系统
自动喷水-泡沫联用灭火系统

自动喷水-泡沫联用灭火系统《自动喷水灭火系统设计规范》正进行全面修订,补充了新型灭火系统,其中有“自动喷水-泡沫联用灭火系统”。这是在自动喷水灭火系统中配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。它可以是开式系统,也可以是闭式系统。这种系统在深圳用得比较早,当时称为“固定式轻水泡沫灭火系统”,用于油墨厂的厂房及仓库,后来扩大用于高层民用

2024-02-07
泡沫水喷淋系统
泡沫水喷淋系统

01说明闭式泡沫----水喷淋灭火系统是属于自动喷水----泡沫联用灭火系统中的一种类型。它是在原有的湿式自动水喷淋灭火系统基础上增加了泡沫液供给装置,既可以喷水,又可以喷泡沫。由于泡沫与火焰相遇时能够产生封闭效应、冷却效应、蒸汽效应等几种灭火效应的综合作用,故具有良好的灭火效能。该灭火系统采用水成膜泡沫灭火剂或成膜氟蛋白泡沫灭火剂。这种泡沫灭火剂在易燃液体

2024-02-07
建筑消防工程中的泡沫—水喷淋联用系统
建筑消防工程中的泡沫—水喷淋联用系统

建筑消防工程中的泡沫—水喷淋联用系统一、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-20147.2.3下列汽车库、修车库宜采用泡沫—水喷淋系统,泡沫—水喷淋系统的设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定:1 Ⅰ类地下、半地下汽车库;2 Ⅰ类修车库;3 停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库。二、《

2024-02-07
关于类地下车库泡沫喷淋灭火系统的探讨
关于类地下车库泡沫喷淋灭火系统的探讨

关于类地下车库泡沫喷淋灭火系统的探讨【摘要】地下车库不但给整个建筑物及人员、车辆带来了火灾隐患,也对如何进行高效的防火设计提出了挑战。地下车库的消防问题日益引起人们的关注,除了合理的防火分区分隔以外,泡沫喷淋灭火系统已成功应用于一些大、中型车库中。自动喷水-泡沫联用灭火系统既可灭固体火灾,又可灭液体火灾,从而提高了自动喷水灭火系统的灭火性能,扩大了自动喷水灭

2024-02-07
泡沫喷淋灭火系统施工方案
泡沫喷淋灭火系统施工方案

闭式泡沫----水喷淋灭火系统Closed foam water spray fire extinguishing system1. 闭式泡沫--水喷淋灭火系统是属于自动喷水--泡沫联用灭火系统中的一种类型。它是在原有的湿式自动水喷淋灭火系统基础上增加了泡沫液供给装置,既可以喷水,又可以喷泡沫。由于泡沫与火焰相遇时能够产生封闭效应、冷却效应、蒸汽效应等几种灭

2024-02-07
大家知道闭式泡沫-水喷淋系统产品吗
大家知道闭式泡沫-水喷淋系统产品吗

大家知道闭式泡沫-水喷淋 系统产品吗?闭式泡沫-水喷淋系统产品介绍闭式泡沫-水喷淋系统是属于自动喷水-泡沫联用灭火系统中的一 种类型。它是在原有的湿式自动水喷淋灭火系统基础上增加了

2024-02-07
泡沫灭火系统
泡沫灭火系统

自动喷水-泡 沫 联用 系 统主要内容 1.自动喷水-泡 沫 联用 系 统的组成与原理 2.泡沫液的作用与类型 3.自动喷水-泡 沫 联用 系 统适用范围1.自动喷水-泡 沫

2024-02-07
消防泡沫雨淋灭火系统
消防泡沫雨淋灭火系统

CFPA泡沫•雨淋自动喷水灭火系统四、系统各部件构成及用途中国消防协会 China Fire Protection AssociationCFPA泡沫•雨淋自动喷水灭火系统四、系统

2024-02-07
泡沫喷淋自动灭火系统
泡沫喷淋自动灭火系统

工程名称:宜昌涂镀板车间泡沫喷淋灭火系统设计说明一、设计依据:1.GB50151-92 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》;2.产品设计手册;3.建设单位提供的设计数据。二、设计说明:1、本设计保护对象为:见设计参数表。本系统选用开式泡沫喷淋作为主要灭火设备。泡沫混合液供给强度为8L/mi n·㎡(暂定),作用面积见设计参数表。2、设计原理:当火灾发生时,环境温

2024-02-07
自动喷水-泡沫联用灭火系统
自动喷水-泡沫联用灭火系统

自动喷水-泡沫联用灭火系统

2024-02-07
汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计
汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计

汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计简要阐述大型地下车库闭式自动喷水泡沫联用系统的适用范围和系统组成,同时浅述相关系统设计中应注意的问题,并结合某大型地下车库泡沫灭火系统的设计与计算作以下探讨。一、泡沫灭火系统的设计与计算汽车库的泡沫灭火系统由泡沫储罐、泡沫比例混合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头及管网组成。首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084

2024-02-07
水成膜泡沫灭火装置与喷淋并联灭火系统
水成膜泡沫灭火装置与喷淋并联灭火系统

第4.2.4条当采用压力比例混合器时,应符合下列要求:一、压力比例混合器的单罐容积不宜大于10m3;二、无囊式压力比例混合器,当单罐容积大于5m3且储罐内无分隔设施时,宜设置一台小容积压力比例混合器,其容积应大于0.5m3,并能保证系统按最大设计流量连续提供 3 min 的泡沫混合液。[说明]一、工程实践中,压力比例混合器进水、控制阀因口径较大难开、囊渗漏甚

2024-02-07
泡沫喷淋系统计算
泡沫喷淋系统计算

低倍数泡沫灭火系统(一)基本要求储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间应符合《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010的相关规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不

2024-02-07
水-泡沫联用喷淋系统
水-泡沫联用喷淋系统

水喷淋-泡沫联用灭火系统即ZP系统应用发布时间2010-05-22泡沫灭火系统是应用于石油化工生产储存和石油天然气工程设计中的主要灭火装置,新修订的《自动喷水灭火系统设计规范》,补充了新型灭火系统,其中有“自动喷水-泡沫联用灭火系统”。这是在自动喷水灭火系统中配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。它可以是开式系统,也可以是闭式系统

2024-02-07
泡沫水喷淋系统
泡沫水喷淋系统

一01说明闭式泡沫----水喷淋灭火系统是属于自动喷水----泡沫联用灭火系统中的一种类型。它是在原有的湿式自动水喷淋灭火系统基础上增加了泡沫液供给装置,既可以喷水,又可以喷泡沫。由于泡沫与火焰相遇时能够产生封闭效应、冷却效应、蒸汽效应等几种灭火效应的综合作用,故具有良好的灭火效能。该灭火系统采用水成膜泡沫灭火剂或成膜氟蛋白泡沫灭火剂。这种泡沫灭火剂在易燃液

2024-02-07
气体灭火系统和自动喷淋灭火系统、泡沫灭火系统有什么区别
气体灭火系统和自动喷淋灭火系统、泡沫灭火系统有什么区别

气体灭火系统和自动喷淋灭火系统、泡沫灭火系统有什么区别

2024-02-07
闭式泡沫-水喷淋系统的详细介绍!
闭式泡沫-水喷淋系统的详细介绍!

闭式泡沫-水喷淋系统工作原理当湿式报警阀处于供应状态时,整个系统充满工作压力的水,因定比减压阀的作用,使泡 沫液储罐所提供的泡沫液压力低于主管网内的水压,此时,泡沫液能充满整个泡沫

2024-02-07
泡沫-喷淋方案
泡沫-喷淋方案

旺都项目地下车库水成膜泡沫-水喷淋联用灭火系统总体方案根据该项目地下车库的布局情况,建议采用水成膜泡沫-水喷淋联用灭火系统,在自动喷淋灭火系统中配置可供泡沫混合液的装置,组成即可喷水,又可喷泡沫的固定式灭火系统。集自动喷水和泡沫喷淋系统于一体,在性能上弥补了自动喷水灭火系统的不足,加强了扑救火灾的能力,是一种经济、有效的固定式自动灭火系统。一、系统组成和工作

2024-02-07