供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日给水管道水压试验记录填写说明1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出;2.试验压力(Mpa):查表;分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于;4.允许渗水量L/(min)·(km):查表;5.注水法(1)达到试验压力的时间(t1):观察记录;(2)恒压

2020-11-22
给水管道试压试验方案

给水管道试压试验方案年月日给水管道试压试验方案一、水压试验的一般规定:1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试

2021-04-12
给水管道试压旁站记录

给水管道试压旁站记录标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]工程旁站监理记录工程名称:华润城(润府)注:本表一式一份,项目监理机构留存。

2024-02-07
-给水管试压试验记录样本

给水管道试压记录

2024-02-07
室内给水管道试压方案

鄢陵县中心医院整体迁建项目医技综合楼工程给水试压方案编制:审核:审批:河南矿业建设(集团)有限责任公司鄢陵县中心医院项目部二零一四年十二月二十九日一、管道水压试验前必须具备的条件1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查。2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落实。3、水源、试压设备、放水及量测设备准备妥当和齐全,工作状

2024-02-07
给水管道水压试验方法及灌水试验

给水管道水压试验方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPAa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大

2024-02-07
给水管道试压试验方案总结

室内给水管道试压设计方案

高层共17层,我家住5层,改完水电后进行给水管道压力试验,试验压力标准为几公斤呢?(或多少MPa?)2011-06-04 16:10firstxchx | 分类:家居装修| 浏览918次分享到:2011-06-04 16:18 提问者采纳试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa(6公斤)。追问一般高层给水管道的工作压力是多少呢?回答高层建筑一般都采

2024-02-07
给水管道试压规定资料讲解

给水管道试压规定一、施工组织:1、人员:项目负责人、工程监理、焊接技术员、辅助工人等其他相关人员3、施工设备配备实验用水泵一台,压力表,三项汽油发电机,以及其它辅助设备,必须提供自来水以供打压使用。4、施工方法本工程采用水压试验法对管道强度及严密性进行试验。4.1管道试压前须做好以下工作:(1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。(2)对管件逐一进行检查,

2024-02-07
(完整版)市政给水管道试压及冲洗方案

管道试压及冲洗方案管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。一、管道水压试验前必须具备的条件1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查。2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落

2024-02-07
给水管道试压专项方案

管道试压专项方案管道试压是有压管道工程中一个不可忽视的重要环节。根据现场实际情况,本工程管道试压采用水压试验,选择便于分段、易取水的部位按线路分段试压。一、工程概况本工程地址西起谢家路江东侧,东至泗门与小曹娥交界处,管径为DN800,沿329复线南侧铺设,全长约。其中K0+000~K1+桩号段,安装DN800球墨管1056米,DN800钢管米,DN800PE

2024-02-07
给水管道试压规定

室内给水管道试压旁站监理记录表

旁站监理记录表(室内给水管道试压工序专用)工程名称:编号:

2024-02-07
市政给水管道试压及冲洗方案

市政给水管道试压及冲洗方案TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-管道试压及冲洗方案管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。一、管道水压试验前必须具

2024-02-07
给水系统试压规划方案.docx

目录一、工程概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1二、施工依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1三、施工准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1四、各系量准及作法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2五、管道冲洗、消毒⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3六、成品保⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3给水系统试压、冲洗方案一、 系统概况1、给水系

2024-02-07
给水管试压规范

给水管试压规范篇一:给水管道试压规定给水管道试压规定一、施工组织:1、人员:项目负责人、工程监理、焊接技术员、辅助工人等其他相关人员3、施工设备配备实验用水泵一台,压力表,三项汽油发电机,以及其它辅助设备,必须提供自来水以供打压使用。4、施工方法本工程采用水压试验法对管道强度及严密性进行试验。4.1管道试压前须做好以下工作:(1)对管道、节点、接口等外观进行

2024-02-07
给水管道试压试验方案

试压要求4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过,然后在工作压力的倍状态下稳压2h,压力降不直超过,同时检查

2024-02-07