气体灭火设计方案详细案例

气体灭火设计方案详细案例QQ空间发表日期:2013-10-08 14:45:58 浏览次数:2231“我们经常会遇到做个《气体灭火设计方案》给到客户-业主、甲方、总包审核、沟通、商讨确认方案的可行性等,从而进入施工阶段”本文以七氟丙烷灭火系统做个详细案例供大家参考!第一部分:工程概况:该工程为某商业大厦地下二层气体消防工程,首先明确建筑物本身的建筑特点和功能

2024-02-07
气体灭火系统设计规范(GB 50370-2005)

气体灭火系统设计规范(GB 50370-2005)

2024-02-07
气体灭火系统施工方案

气体灭火系统施工方案编制:审核:批准:中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部二O一八年九月一日目录一、本标段工程概述 (03)二、编制依据 (03)三、施工特点 (04)四、施工准备 (04)五、主要施工部署和施工工艺 (05)六、交工验收 (15)七、工程质量目标保证措施 (15)八、安全及文明施

2024-02-07
气体灭火系统工程施工组织设计方案

气体灭火系统施工方案编制:审核:批准:中铁十九局集团电务工程乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部二O一八年九月一日目录一、本标段工程概述 (03)二、编制依据 (03)三、施工特点 (04)四、施工准备 (04)五、主要施工部署和施工工艺 (05)六、交工验收 (15)七、工程质量目标保证措施 (15)八、安全及文明施工保证措

2024-02-07
(完整版)IG541混合气体灭火系统

IG541混合气体灭火系统一、IG541混合气体灭火剂IG541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能

2024-02-07
气体灭火系统设计

七氟丙烷等其他灭火系统设计一、系统设计参数气体灭火系统设计参数和设置要求1、防护区的设置要求(1)防护区的划分——防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3

2024-02-07
气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范《气体灭火系统设计规范》标准号: GB 50370-发布日期:年 03 月 02 日实施日期:年 05 月 01 日发布单位:中华人民共和国建设部/ 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局出版单位:中国计划出版社摘要:本规范是根据建设部建标 [ ]269 5- 文《——年度工程建设国家标准制定、修订计划》要求编制完成的。本规范共分六章内容

2024-02-07
气体灭火系统使用与操作

系统使用与操作1、自动控制:在防护区无人时,将灭火控制柜内控制方式转换开关拨到“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当防护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警器即发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,经过约30秒延迟时间(此时防护区人员必须全部撤离),发出灭火指令,电磁铁动作打开驱动瓶组或主动瓶容器阀,释放出的控制气体通过气控管道打开相应的

2024-02-07
气体灭火系统介绍..

二氧化碳 七氟丙烷5.17 2.515 4.230 25 2515 ---6m3六、气溶胶灭火系统灭火剂在灭火容器内进行燃烧反应,产生大量具有灭火效能的气溶胶微粒(金属 氧化物)以

2024-02-07
几种气体灭火系统比较

安全工程师辅导:常见气体灭火系统工程应用来源:考试大2009年6月5日【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程摘要:通过对目前市场上常见的七种气体灭火系统从灭火效果、环保性能、对保护对象的安全性、对人员的安全性、工程造价、技术成熟程度六个方面进行全面的比较, 同时对这七种系统的特点、应用场合、选择原则等方面做了比较详细的分析。关键词:气体灭火系统;工

2024-02-07
气体灭火系统对比

数据机房常用气体灭火系统设计 方案对比2017.3目录1、项目概况2、性能比较3、经济比较 4、结论PART 1项目概况项目概况厦门新国际机场数据中心位于北办公楼二层西侧,总面积约

2024-02-07
气体灭火系统

IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成的一种灭火剂。IG541气体灭火系统-IG541主要参数IG-541灭火系统的三个组侧成分均为大气基本成分,使用后以其原有成分回归自然,是一种绿色灭火剂,是哈龙灭火剂的理想替代品。无色无味,不导电、无腐蚀

2024-02-07
气体灭火系统施工方案68745

气体灭火系统施工方案编制:审核:批准:中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部二O一八年九月一日目录一、本标段工程概述 (03)二、编制依据 (03)三、施工特点 (04)四、施工准备 (04)五、主要施工部署和施工工艺 (05)六、交工验收 (15)七、工程质量目标保证措施 (15)八、安全及文明施

2024-02-07
气体灭火系统设计规范标准

《气体灭火系统设计规》标准号: GB 50370-2005发布日期: 2006 年 03 月 02 日实施日期: 2006 年 05 月 01 日发布单位:中华人民国建设部 / 中华人民国国家质量监督检验检疫总局出版单位:中国计划摘要:本规是根据建设部建标 [2002]269 5- 文《 2001 —— 2002 年度工程建设国家标准制定、修订计划》要求编制

2024-02-07
《IG541气体灭火系统》

《IG541气体灭火系统》“浙江制造”标准编制说明(征求意见稿)1 项目背景IG541气体灭火设备是数据机房、地铁、隧道、图书馆、博物馆等重要场所的安全保障系统,制定IG541气体灭火设备的产品标准,对产品性能制定规范性的技术要求,保证产品质量满足使用要求,安全可靠性达到指标,作为产品质量仲裁和检验的依据,使企业能够更好的控制好IG541气体灭火设备的产品质

2024-02-07
IG541混合气体灭火系统

IG541混合气体灭火系统一、IG541混合气体灭火剂IG541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能

2020-10-26
气体灭火系统施工方案90607

工程编号:深圳市城市轨道交通7号线BT项目气体消防系统安装工程投标文件(7312-4标段)技术标部分投标人(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):日期:年月日1.3气体灭火系统施工技术要求一、气体灭火系统施工及验收标准和规范所有安装内容(包括但不限于),必须参照《地铁设计规范》(GB50157-2013)、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-

2024-02-07
05气体灭火系统阀驱动装置进场检测记录GD3080305

况机械驱动装 置传动机构状 况检测结 果(符合 /不符合要求)备 注:专业承包安装单 位检查评定结果专业工长(施工员)签名 项目专业质量检查员(签名):监理(建设) 单位验收结论专

2024-02-07
建筑消防设备工程第5章气体灭火系统

剩余量之和。• ①设计灭火用量。决定全淹没系统设计用量的主要因素与灭火设 计浓度、开口流失量、防护区的容积及表面积有关。• 防护区的净容积是指防护区空间体积扣除固定不变的实体部分的

2024-02-07
气体灭火系统的组成及工作原理

气体灭火系统的组成及工作原理1、气体灭火系统的组成:由报警主机、驱动瓶、贮气瓶、管网、选择阀、集流管、喷嘴、称重装置等组成;2、报警主机的功能⑴、报警主机带有各保护区域的烟、温感报警功能;⑵、带有警铃和声光报警器警报功能;⑶、有防护区门边手动紧急延时启动功能;⑷、有手动紧急启动、停止功能;⑸、有手、自动转换、联动驱动瓶、选择阀、风机、风阀等功能;⑹、提供开关

2024-02-07