后浇带模板(独立支撑)工程施工组织设计方案

后浇带模板(独立支撑)工程施工方案第一节工程概况 (1)第二节编制依据 (3)第三节施工方案 (3)第四节质量要求 (7)第五节技术质量保证措施 (8)第六节安全注意事项 (9)第七节文明施工 (10)第八节后浇带模板支撑计算书 (11)第一节工程概况一、工程概况1、工程名称:市钟楼区(新闸)全民健身中心建设工程建筑安装工程2、建设单位:奥体场馆管理3、设计

2021-02-03
后浇带模板拆除及回顶

技术交底单建设单位:联安地产有限责任公司

2024-02-07
后浇带拆模板和支顶施工方案

后浇带拆模板和支頂施工方案篇一:浅谈后浇带支撑以及模板拆除浅谈后浇带支撑以及模板拆除很多工程根据手里和功能需要要求设臵了后浇带,后浇带是施工中的难点也是问题多发地带。一般设计上规定了后浇带的浇注时间,但对后浇带的支撑拆除没有没有给出很明确的规定,规范《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》中第4.3.3条规定后浇带模板的拆除和支顶应按施

2024-02-07
后浇带施工处理方案及模板支撑、拆除方案

后浇带施工处理方案及模板支撑、拆除方案本工程在地下室底板和地下室结构中设置宽度为1000mm的后浇带,在裙房设置800~1000mm的后浇带。1、后浇带构造(1)底板后浇带构造底板后浇带构造如下图:(2)楼层后浇带构造楼层后浇带构造如下图:(3)后浇带构造钢筋措施①.地下室底板、外墙后浇带中梁底腰筋不断开,面筋隔一断一(角筋不断开);板底筋隔一断一,面筋全部

2019-12-21
后浇带模板支设技术交底

一、主要材料与机具1、材料要求(1)覆膜板:915mm×1830mm×15mm。(2)50×100木方(3)48mm钢管、卡扣、U型托、钉子等。(4)隔离剂:水性脱模剂2、主要机械、工具(1)手电钻、电锯、电焊机。(2)主要工具:钉锤、水平尺、卷尺、扳手、钢丝刷、油刷、铁桶、撬杠、线坠。二、作业条件1、施工前依据《模板施工方案》和本交底全面熟悉模板的平面布置

2024-02-07
关于顶板后浇带模板支撑体系拆除技术措施

关于顶板后浇带模板支撑体系拆除技术措施关于顶板后浇带的做法模板支撑体系,现根据结构总说明第3点后浇带-图3.2d楼板后浇带做法示意,针对本项目工程进度以先行开挖主楼结构为主,为了不影响后期地库区域开挖材料转场、地库二次结构砌体工程以及地库油漆腻子的施工进度,在保证地库顶板后浇带两侧支撑稳固的前提下,现特此上报地下室梁板后浇带临时支撑的技术措施:1、在顶板梁端

2024-02-07
后浇带模板拆除及支顶施工技术方案

白银有色集团股份有限公司红卫村 南区国有工矿棚户区改造工程后浇带模板支撑、拆除施工方案编绘:审核:批准:后浇带模板支撑、拆除施工方案一、工程概况:白银有色集团股份有限公司“红卫村(南区)”国有工矿棚户区改造项目中S14#、S15#、S33#楼,均为六层框架结构,其中一层为商铺,一层层高为3.9米,其余各层为住宅楼,层高为2.9米;建筑高度均为18.7米。其建

2024-02-07
附图13:楼板后浇带模板安装做法图

附图13:楼板后浇带模板安装做法图

2024-02-07
浅谈后浇带支撑以及模板拆除

浅谈后浇带支撑以及模板拆除很多工程根据手里和功能需要要求设臵了后浇带,后浇带是施工中的难点也是问题多发地带。一般设计上规定了后浇带的浇注时间,但对后浇带的支撑拆除没有没有给出很明确的规定,规范《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》中第4.3.3条规定后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行,第7.4.6条规定后浇带的留臵位臵应按设计

2024-02-07
浅谈后浇带支撑以及模板拆除

浅谈后浇带支撑以及模板拆除很多工程根据手里和功能需要要求设置了后浇带,后浇带是施工中的难点也是问题多发地带。一般设计上规定了后浇带的浇注时间,但对后浇带的支撑拆除没有没有给出很明确的规定,规范《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》中第4.3.3施工部门为了施工方便很早的就把后浇带的支撑拆除的现象时有发生。一些工地上的技术人员并非不知道

2024-02-07
后浇带模板

1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。2.当做分项工程施工技术交

2024-02-07
模板拆除验收规范

模板拆除工程质量验收规范主控项目:一、4.3.1底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。检查数量:全数检查。。告检查方法:检查同条件养护试件强度实验报表4.3.1底模拆除时的混凝土强度要求达到设计的混凝土立方构件类型构件跨度(m)体抗压强度标准值的百分率(%)≤2≥50板>2,≤8≥75>8≥10

2024-02-07
后浇带两侧模板拆模过早工程质量事故处理报告

华侨城D3主楼与D2车库交界处后浇带两侧模板拆模过早事件处理报告一、事件调查背景:2011年11月26日上午,经建设单位工程部领导潘总带队;工程部相关现场人员、监理部成员、施工单位现场负责人员等;参与了每天早晨集中现场巡视检查工作;发现施工单位在没有申报拆模的情况之下,将D3主楼与D2车库交界处后浇带两侧模板进行了拆模;且此时D3主楼侧砼龄期却只有10天。建

2024-02-07
后浇带模板拆除及回顶

个人收集整理-ZQ 建设单位:联安地产有限责任公司1 / 1

2024-02-07
从梁、板结构受力变化分析谈后浇带的模板拆除及解决措施

万方数据万方数据从梁、板结构受力变化分析谈后浇带的模板拆除及解决措施作者:葛玉林, GE Yu-lin作者单位:江苏大阳工程建设监理有限公司,江苏南京,210007刊名:江苏建筑英文刊名:JIANGSU CONSTRUCTION年,卷(期):2010(4)本文链接:/Periodical_jsjz201004023.aspx

2024-02-07
后浇带模板施工方案(修改)

目录1 、编制依据―――――――――――――――――― 22 、工程概况―――――――――――――――――― 23 、后浇带模板体系――――――――――――――― 34、验算―――――――――――――――――――― 65 、后浇带砼浇筑――――――――――――――――186 、安全生产、现场文明施工要求――――――――197、附图――――――――――――――

2024-02-07
后浇带拆模换撑施工工艺

后浇带拆模换撑施工工艺因后续工程施工需要,须将后浇带处模板拆除。为防止拆模后后浇带两侧的梁、板端部下垂,甚至梁、板面根部开裂、破坏,拆模时在后浇带两侧须采取换撑措施。一、换撑方案在后浇带模板拆除时,沿后浇带两侧梁、板底,用φ48×3.5钢管扣件通长搭设换撑支架。换撑支架横向宽度2.0m(立杆间距1200mm),纵向长度同后浇带长度(立杆间距500 mm),遇

2024-02-07
后浇带施工处理方案及模板支撑拆除方案

后浇带施工处理方案及模板支撑、拆除方案本工程在地下室底板和地下室结构中设置宽度为1000mm的后浇带,在裙房设置800~1000mm的后浇带。1、后浇带构造(1)底板后浇带构造底板后浇带构造如下图:(2)楼层后浇带构造楼层后浇带构造如下图:(3)后浇带构造钢筋措施①.地下室底板、外墙后浇带中梁底腰筋不断开,面筋隔一断一(角筋不断开);板底筋隔一断一,面筋全部

2020-11-10
后浇带模板安装与拆除技术交底 - 19 - 副本

GZ1A.广州市在广东的位置2A.广州分为11个区增城区区花都区黄埔白云区天河区越秀区荔海珠区湾番禺区3A.祖国的南大门——广州地理位置广州人口经济中心、工业中心交通中心4A .地理位置 广州市是广东省省会,广东省政治、济、科技、教育和文化的中心。广州市地处中国大陆南方,广东省的中南部,珠江三角洲的北缘,接近珠江流域下游入海口。其范围是东经113度至114度

2024-02-07