朱世强 建环121班 2012302020114某办公室的体积为170m ³,利用自然通风系统每小时换气两次,室内无人时,空气中CO 2含量与室外相同,为0.05%,工作人员每人呼出的CO 2量为19.8h g /,在下列情况,求室内最多可容纳的人数。(1)工作人员进入房间第一小时,空气中CO 2含量不超过0.1%;(2)室内一直有人,房间内CO 2含量始终

2019-12-11
工业通风作业讲解分析解析

工业通风作业讲解分析解析

2019-12-14
工业通风作业1

1、工业领域中粉尘的来源主要有哪些?2、为什么说颗粒物不具有独立运动的能力,其运动能量主要来源于场所内的气流作用?3、什么是尘化?常见的尘化作用有哪些?如何防治?4、怎样确定全面通风量?应遵循什么原则?P29-30:习题4、6、9、131、五种产尘工艺(1)固体物质的机械破碎过程:如用破碎机将矿石破碎或用球磨机将煤块磨成煤粉;(2)固体表面的加工过程:如用砂

2019-12-06
东北大学20春学期《工业通风与除尘》在线平时作业1参考答案

东北大学20春学期《工业通风与除尘》在线平时作业1试卷总分:100 得分:100一、判断题(共10 道试题,共40 分)1.有害蒸汽和气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是数量浓度。答案:错误2.射流的能量密集程度高,速度衰减快。答案:错误3.转速系指风机叶轮每分钟的转数。答案:正确4.一般的轴流式通风机,结构简单,噪声较小,风压较低。风压一般不

2024-02-07
工业通风试题及答案

工业通风试题及答案工业通风试题及答案(一) 一、填空1、粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质,粒径大小,进入人体的粉尘量有关。2、有害蒸气或气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是体积浓度。4、“工业三废”是指废水、废气、废渣。5、局部排风系统由局部排风罩、风管、净化设备、风机构成。6、由于通风房间不是非常严密的,处于正压状态时,室内的部分空气会通过房

2024-02-07
东大19春学期《工业通风与除尘》在线作业1【标准答案】

(单选题)1: 细小的粉尘本身没有独立运动的能力,一次尘化作用给予粉尘的能量是     使粉尘扩散飞扬的。A: 不足以B: 足以C:  不一定D: 有可能正确答案:(单选题)2: 槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽       &

2024-02-07
20春学期《工业通风与除尘》在线平时作业1答卷

20春学期《工业通风与除尘》在线平时作业1试卷总分:100 得分:100一、判断题(共10 道试题,共40 分)1.有害蒸汽和气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是数量浓度。标准答案:错误2.射流的能量密集程度高,速度衰减快。标准答案:错误3.转速系指风机叶轮每分钟的转数。标准答案:正确4.一般的轴流式通风机,结构简单,噪声较小,风压较低。风压一

2024-02-07
工业通风作业

第二章控制工业有害物的通风方法1、某车间体积V=1000m3,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m3/s。试问:风机启动后要经过多长时间室内有害物浓度才能降低100mg/ m3以下(风机启动后有(2)自由悬挂,有法兰边(3)在工作台上,无法兰边2、有一镀银槽槽

2024-02-07
工业通风作业(参考答案)

第二章控制工业有害物的通风方法1、某车间体积V=1000m3,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m3/s。试问:风机启动后要经过多长时间室内有害物浓度才能降低100mg/ m3以下(风机启动后有(2)自由悬挂,有法兰边(3)在工作台上,无法兰边2、有一镀银槽槽

2024-02-07
20秋学期《工业通风与除尘》在线平时作业1

20秋学期《工业通风与除尘》在线平时作业1由于滤料的使用温度限制,处理高温烟气时,必须先冷却到滤料可能承受的温度。A:错误B:正确答案:B通过工艺设计和工艺操作方法的改革,如果仍有有害物散入室内的,应采取局部通风或全面通风措施。A:错误B:正确答案:B两个型号相同的除尘器串联运行时,除尘效率是相同的。A:错误B:正确答案:A局部阻力系数的取值除考虑管件的形状

2024-02-07
工业通风与除尘作业答案

第三章10解:0.4<1.5 0.6 0.6,低悬罩 B A 0.6 0.5 0.4 0.8m Q At1/ 3 F t 1.7 (600 20) 4

2024-02-07
工业通风第四次作业

3.8、有一侧吸罩,罩口尺寸为mm mm 300300⨯,已知其新风量s m L /54.03=,按下列情况计算距罩口m 3.0处的控制风速;(1)自由悬挂,无法兰边;(2)自由悬挂,有法兰边;(3)放在工作台上,无法兰边;【解】 0.1300/300/==b a0.1300/300/==b x由图3-23查的:113.00=vv x (1)罩口平均风速:1

2024-02-07
东大20春学期《工业通风与除尘Ⅰ》在线平时作业2【标准答案】

20春学期《工业通风与除尘Ⅰ》在线平时作业2试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)1.在有害物产生地点直接将他们捕集起来,经过净化处理,排至室外,这种通风方法称为。A.自然通风B.稀释通风C.局部通风D.全面通风答案:C2.根据工业与民用建筑的使用要求,通风和空调系统的风管有时需要把的空气,沿风管侧壁的成排孔口或短管均匀

2024-02-07
工业通风课件

第五章内容要点: 旋风除尘器• 影响旋风除尘器性能的因素• 进口速度u↑: dc50↓, η↑, ΔP↑, 但u过大二 次扬尘增加, 一般u=12~25m/s .• 筒体直径D↓,

2024-02-07
工业通风第七章

如果先将窗孔b关闭,仅开启窗孔a。只要窗孔a两侧最初有压 差存在,空气就会产生流动,最终导致pa=pa′。当Δpa= pa′-pa=0时,空气流动停止。 此时,窗孔b的内外压差Δp

2024-02-07
工业通风作业

工业通风作业答案4.某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m 3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。解: ∵V f =1000m 3 ,L=3.6m

2024-02-07
工业通风第一次作业

2012302020114 朱世强 建环121班4、某车间体积V =1000m3 ,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为 L=3.6m3/s 。试问:风机启动后要经过多长时间室内有害物浓度才能降低100mg/m3以下,(风机启动后有害物继续发散)。 【解】:已知车间体

2024-02-07
20春学期《工业通风与除尘》在线平时作业3答卷

20春学期《工业通风与除尘》在线平时作业3试卷总分:100 得分:100一、判断题(共10 道试题,共40 分)1.风机压出段的全压和静压均为正值。正确答案是:错误2.不同的除尘器对不同粒径的粉尘除尘效率是完全不同的。正确答案是:正确3.距吸气口最远的有害物散发点,就是所谓控制点。正确答案是:正确4.风机的效率为有效功率与轴功率之比。表明风机将输入功率转化为

2024-02-07
工业通风与除尘考试复习题

工业粉尘防治复习题第一章 作业场所空气与粉尘1、粉尘:是指在生产过程中产生并能较长时间悬浮在空气中的固体微粒。2、粉尘的分类:(1) 按粉尘成分 (2)按粒径大小 (3)按卫生学的角度 呼吸性粉尘(5um 以下) 全尘(又称为总粉尘) (4)按粉尘物性吸湿性、不吸湿性粉尘不粘尘、微粘尘、中粘尘、强粘尘可燃尘、不燃尘高比电阻尘、一般比电阻尘、导电性尘可溶性粉尘