变电站送电前验收检查表
变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表

2020-05-12
变压器停、送电操作流程
变压器停、送电操作流程

第二章变压器操作规程2.1 变压器送电操作如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

2021-03-21
变压器送电前验收内容
变压器送电前验收内容

变压器送电前验收内容一、设备外观检查一次设备:1、外观无异常,设备相色正确(中性点接地刀闸的相色为蓝色)。主变上无异物,高压瓷瓶无裂纹,引线接头紧固。中低压母线桥由绝缘热缩套管包裹并留有接地线装设点,中低压电缆紧固。2、变压器油管阀门在正确位置,套管、本体等油位油色正常(110kV及以上为密封的单独储油套管)。防爆膜正常,排油管通向事故油池,其他油管道无渗漏

2021-04-11
企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本
企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specif

2024-02-07
变压器检查表
变压器检查表

变压器检查表变压器检查

2020-05-06
送电前检查项目表
送电前检查项目表

送电前检查项目表

2024-02-07
停、送电检查表
停、送电检查表

停、送电检查表

2024-02-07
变电站送电前验收检查表
变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表

2024-02-07
01 送电前检查表
01 送电前检查表

测试结果Байду номын сангаас备注8一次风车电 加热9一次风车电 加热第2页共2页测试人:日期:盘柜送电前检查表工程编号 SHDEV13002 工程名称 鄂尔多斯项

2024-02-07
2021中央变电所移动变压器停送电安全措施
2021中央变电所移动变压器停送电安全措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:____________

2024-02-07
主变送电前验收单
主变送电前验收单

主变送电前验收单

2024-02-07
变压器停、送电操作流程
变压器停、送电操作流程

第二章变压器操作规程2.1 变压器送电操作

2024-02-07
用电安全专项检查表
用电安全专项检查表

2、是否违规使用临时照明和自制降温设备;整改方案责任人用电安全专项检查表检查内容结果3、配电箱(柜)至用电设备的供电线路是否采用穿管暗敷的 方式布线;4、用电设备是否安装漏电保护器

2024-02-07
低压开关柜送电前检查表2
低压开关柜送电前检查表2

低压开关柜送电前检查项目内容施工单位检查人:日期:监理单位检查人:日期:建设单位检查人:日期:

2024-02-07
[建筑]变压器送电前的检查
[建筑]变压器送电前的检查

变压器送电前的检查(a)变压器试运行前应做全面检查,确认各种试验单据应齐全,数据真实可靠,变压器一次、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规范规定。b)变压器应清理,擦拭干净。顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。通风设施安装完毕,工作正常。消防设施齐备。(c)变压器的分接头位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联动

2024-02-07
变压器送电前的检查
变压器送电前的检查

变压器送电注意事项 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT变压器送电一、变压器停、送电的原则:1、变压器送电时,要先合高压侧断路器,然后再合低压侧断路器,停电时,先断开低压侧断路器,在断开高压侧断路器。2、变压器并列时应符合下列条件:(1)接线组别相同;(2)电压比相同(相差不超过土5%);(3)阻抗电压相

2024-02-07
配电室送电检查表
配电室送电检查表

检查单位 检查人员器件避雷器连接线严禁与主电缆交叉 手车式配电柜的手车开关推入或拉出时应灵 活,机械闭锁应可靠,照明装置完好变配电建筑本体 电缆敷设门窗 环境 封堵 建筑物本体 标

2024-02-07
箱变送电前检查确认表
箱变送电前检查确认表

箱变编号: # 序箱变送电前检查确认检查项目日期:号1 高低压进出线柜接好,进出线电缆孔密封 2 A\B\C对地电阻≥1000MΩ(2500V表) 3 工频耐压试验等检测报告齐全合

2024-02-07
箱变送电前检查确认表
箱变送电前检查确认表

箱变送电前检查确认箱变编号: 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 结论: 高低压进出线Baidu Nhomakorabea接好,进出线电

2024-02-07