高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

技术资料 电缆截面选择计算 计算:黄永青 2005年7月28日 1.计算条件 A.环境温度:40℃。 B.敷设方式: ●穿金属管敷设; ●金属桥架敷设; ●地沟敷设; ●穿塑料管敷设。 C.使用导线:铜导体电力电缆 ●6~10kV高压:XL

2020-03-07
电缆截面选择计算书
电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算书

2020-01-19
电缆截面选择计算表
电缆截面选择计算表

电缆截面选择计算表

2019-12-20
电缆截面选择的注意事项(改).
电缆截面选择的注意事项(改).

关于电缆截面选择的注意事项摘要:本文结合建筑电气设计的实践经验,详细探讨配电设计中对于低压电缆截面选择遇见的设计问题,并提出相应措施,以供类似工程的电气设计参考。前言:据《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条规定,选择导

2024-02-07
110kV电缆选型及截面选择
110kV电缆选型及截面选择

1.电缆选型绝缘材料考虑电缆线路安全以及施工管理方便,并考虑以往的运行维护经验、电缆选用交联聚乙烯电缆。交联聚乙烯电力电缆具有较好的电性能和物理性能,耐热性能好、软化点高、热变形小,有优异的热稳定性和老化稳定性;随着制造技术的不断完善,如采

2024-02-07
变电站设计常用电气计算-电流回路电缆长度及截面选择
变电站设计常用电气计算-电流回路电缆长度及截面选择

变电站设计常用电气计算-电流回路电缆长度及截面选择

2024-02-07
高压电缆截面选择计算书
高压电缆截面选择计算书

电缆截面选择计算1.计算条件A.环境温度:40℃。B.敷设方式:穿金属管敷设;金属桥架敷设;地沟敷设;穿塑料管敷设。C.使用导线:铜导体电力电缆6~10kV高压:XLPE(交联聚乙烯绝缘)电力电缆。380V低压:PVC(聚氯乙烯绝缘)或XL

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算要点
电线及电缆截面的选择及计算要点

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。1低压导线截面的选择1.1选择低压导线可用

2024-02-07
电缆截面热稳定校核公式
电缆截面热稳定校核公式

25090 1.99E+08 0.407413k-95k-120k-150k-185k-2401.0031.0061.0081.0091.0218979.65223 896

2024-02-07
电缆截面的选择方法及计算示例
电缆截面的选择方法及计算示例

电缆截面的选择方法及计算示例1 按长期允许载流量选择电缆截面为了保证电缆的使用寿命,运行中的导体电缆温度应不超过规定的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆为70℃,交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。根据这一原则,在选择电缆截面时,必须满足下列条件:

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算

1 低压导线截面的选择选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V 供电时,铜

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。1 低压导线截面的选择选择低压导线可用下式简单计算:

2024-02-07
导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,

2024-02-07
导线和电缆截面的选择计算
导线和电缆截面的选择计算

附录表16列出了LJ型铝绞线和LGJ型钢芯铝绞线的允许载流量,附录表17列出了LMY型矩形硬铝母线的允许载流量, 附录表18列出了10kV常用三相电缆的允许载流量及校正系数,附录表

2024-02-07
电缆的选用以及电压降的计算
电缆的选用以及电压降的计算

线损耗造成的电压降与电线材料、电线截面、电线长度和负载电流有关。线电阻公式:R=电阻率*L/S,铜线电阻率:0.0172,铝线电阻率:0.0283,L:长度,S:线截面。电压降公式:U=RI(电压降一般不能超过5%),综合所述电压降U;U=

2024-02-07
电线及电缆截面的选择及计算
电线及电缆截面的选择及计算

低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。1 低压导线截面的选择1.1 选择低压导线

2024-02-07
电缆截面积选择方法(网络下载)
电缆截面积选择方法(网络下载)

我国工厂配电没计手册线缆截面选择按负荷特点区别有三种:第一种是长期连续负荷;第二种是断续负载;第三种是短时负载。小负载电线电缆长期连续负荷截面积选择在进行线缆截面积选择时,一般是先计算作业区设备计算电流,再按计算电流选择截面积,最后进行电压

2024-02-07
