电线电缆材料消耗计算标准

本文件规定了电线电缆结构重量的常用计算方法。本文件适用于本公司裸线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、电气装备电线电缆的结构重量计算。 2 参考资料 电线电缆手册。 3导电线芯 3.1 单根导电线芯 3.1.1圆单线的重量2W dkg/km4式中:d —圆单线直径,mm ;3p —材料密度, g/cm 。3.1.2镀锡圆铜单线重量2W -^― d kg/km式中

2021-02-01
电缆损耗计算公式

电缆损耗计算公式如果从材料上计算,那需要的数据比较多,那不好算,而且理论与实际差别较大。嗯,是比较正常的。常规电缆是5-8%的损耗。一般常用计算损耗的方法,就是通过几个电表的示数加减计算的。因为理论与实际的误差是比较大的,线路老化,会造成线路电阻变大,损耗增大。7%的损耗,是正常的。还需要你再给出一些数据…如电阻率等… 185的铜线,长度200米,电缆损耗是

2020-10-20
电缆压降损耗计算

120KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=120/(1.732*0.38*0.8)=120/0.53=226.4A ρ为铜的电阻率,L为电缆长度,S为导线截面积R=ρ(L/S)=0.017X400/185=0.0372欧姆压降损失U=IR=226.4*0.0372=8.42V单线压降为8.42V相与相压降为16.84V185电缆查表载流量332A1

2020-11-16
电损耗计算公式

摆出公式:电流等于电压与电阻之:I=U/R功率等于电压与电流的积:P=U*I=U*U/Rdb为化简大数字的计算,采用对数的方式将其进行缩小计算:db=10log p电缆电阻等于电阻率与电缆长度的积再比上电缆的截面积电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。ρ为电阻率——常用单位Ω·mS为横截面积——常用单位㎡R为电阻值——常用单位ΩL为导线的长度——常用单位m电缆选

2020-11-25
电损耗计算公式

摆出公式:电流等于电压与电阻之:I=U/R功率等于电压与电流的积:P=U*I=U*U/Rdb为化简大数字的计算,采用对数的方式将其进行缩小计算:db=10log p电缆电阻等于电阻率与电缆长度的积再比上电缆的截面积电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。ρ为电阻率——常用单位Ω·mS为横截面积——常用单位㎡R为电阻值——常用单位ΩL为导线的长度——常用单位m电缆选

2019-11-29
电力电缆常用计算公式

✧电线电缆载流量计算交流电阻计算绝缘介质损耗计算电线电缆金属套和屏蔽的损耗计算铠装损耗计算热阻计算载流量计算✧电线电缆允许短路电流计算✧电线电缆短时过负荷电缆载流量计算✧电力电缆相序阻抗计算✧电线电缆导体和金属屏蔽热稳定计算电线电缆载流量计算一、交流电阻计算1. 集肤和邻近效应对应的Ks 和Kp 系数的经验值: 导体不干澡浸渍:0.1=sk 0.1=p k导

2024-02-07
电缆电路功率损耗计算

电缆电路功率损耗计算公式:电流等于电压除以电阻:I=U/R功率等于电压与电流的乘积:P=U×I=U×U×IDb危化简大数字的计算,采用对数的方式进行缩小计算:db=10log p 电缆电阻等于电阻率与电缆长度的积再比上电缆的截面积电阻率的计算公式为:ρ=RS/Lρ为电阻率----常用单位是Ω.mS 为横截面积----单位是㎡R 为电阻值----单位是ΩL 是

2024-02-07
2002电缆安装损耗率计算说明

说明一、电缆敷设定额适用于lOkV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额按平原地区和厂内电缆工程的施工条件考虑,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆(包括进厂部份)敷设工程按本册第十章有关定额另计工地运输。二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。三、电缆敷设定额未考虑因波形

2024-02-07
10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。线损理论计算是项繁琐

2024-02-07
同轴电缆损耗表

同轴电缆损耗表

2024-02-07
电缆电路功率损耗计算

电缆电路功率损耗计算公式:电流等于电压除以电阻:I=U/R功率等于电压与电流的乘积:P=U×I=U×U×IDb危化简大数字的计算,采用对数的方式进行缩小计算:db=10log p 电缆电阻等于电阻率与电缆长度的积再比上电缆的截面积电阻率的计算公式为:ρ=RS/Lρ为电阻率----常用单位是Ω.mS 为横截面积----单位是㎡R 为电阻值----单位是ΩL 是

2024-02-07
电缆的功率损耗和安装损耗

5.电缆定额损耗为多少,电力电缆损耗率1%,控制电缆损耗率1.5%,见安装定额。1.一般尽量使用多芯电缆,因为损耗小。如果电流很大,宁使用双根多芯电缆,也不使用单芯电缆,假如一定使用单芯电缆,还要注意单芯电缆敷设时要使三芯电缆成三叶形排放。2.电缆电路功率损耗计算,电缆选择摆出公式:电流等于电压与电阻之:I=U/R功率等于电压与电流的积:P=U*I=U*U/

2024-02-07
光伏直流电缆压降计算

光伏直流电缆压降计算

2024-02-07
电缆损耗计算公式

电缆的选用以及电压降的计算

线损耗造成的电压降与电线材料、电线截面、电线长度和负载电流有关。线电阻公式:R=电阻率*L/S,铜线电阻率:0.0172,铝线电阻率:0.0283,L:长度,S:线截面。电压降公式:U=RI(电压降一般不能超过5%),综合所述电压降U;U=电阻率*L*I/S

2024-02-07
电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表

电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表什么是电压损失电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。线路的电压损失可以分为两部分:一部分是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U,另一部分是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X 与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部

2024-02-07
电缆线路电压损失的简便计算

第十三讲 电缆导线截面的计算(第七章 第四节)电缆导线截面的选择是井下供电设计计算的关键内容。选择合适的电缆导线截面,可以使设备电压正常、高效运行,过流保护动作灵敏度校验容易满足要求。通常井下电缆线路的截面计算的步骤如下:(1)按长时允许电流初选导线截面;(2)给生产机械供电的支线电缆要校验机械强度允许最小截面;长电缆要校验允许电压损失。1.按长时允许电流选

2020-08-28
电损耗计算公式(教学备用)

