30米预制箱梁预应力钢绞线张拉伸长量计算
30米预制箱梁预应力钢绞线张拉伸长量计算

30米预制箱梁预应力钢绞线张拉伸长量计算

2020-05-16
梁场m小箱梁预应力张拉计算书
梁场m小箱梁预应力张拉计算书

梁场m小箱梁预应力张拉计算书-()————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:河恵莞高速公路龙川至紫荆TJ1合同段(-K0+000~K6+80

2021-04-12
25m箱梁预应力张拉计算书
25m箱梁预应力张拉计算书

25m箱梁预应力张拉计算书1、工程概况杏树凹大桥左线桥中心桩号为ZK9+875,上部构造采用16×25m预制预应力混凝土小箱梁,先简支后连续。全桥分4联,桥长406m,,右线中心桩号为YK9+782.5,上部构造采用15×25m预制预应力混

2024-02-07
m箱梁预应力张拉伸长量计算详细
m箱梁预应力张拉伸长量计算详细

m箱梁预应力张拉伸长量计算详细Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】K32+大桥25m 中跨箱梁伸长量计算书根据图纸将半个预应力筋分为四段如下图所示.X 1段为锚外端X

2024-02-07
箱梁预应力张拉力和理论伸长量计算
箱梁预应力张拉力和理论伸长量计算

25m箱梁预应力拉和理论伸长量计算一、拉力计算(校核图纸)1、钢绞线参数Øj15.24钢绞线截面积:A=140mm2,标准强度:R b y=1860Mpa,弹性模量E y=1.95×105Mpa2、拉力计算a、单根钢绞线拉力P=0.75 R

2024-02-07
预应力箱梁张拉技术交底
预应力箱梁张拉技术交底

16米预应力箱梁张拉技术交底预应力张拉采用穿心式千斤顶单束双端对称张拉、应力与伸长值双控法施工工艺。1、施工准备1.1张拉前必须测定预应力有关数据:(喇叭口摩阻损失、孔道摩阻损失、锚口摩阻损失),根据实测结果,调整预施应力,工艺、结构或材料

2024-02-07
m小箱梁后张法预应力张拉计算与应力控制
m小箱梁后张法预应力张拉计算与应力控制

m小箱梁后张法预应力张拉计算与应力控制 Hessen was revised in January 2021专项施工方案审批表承包单位:合同号:工程箱梁张拉伸长量计算书工程项目部二0一五年十二月七日工程25m箱梁预应力张拉伸长量计算1 工程

2024-02-07
现浇箱梁预应力钢绞线张拉伸长量计算(完成版) - 副本
现浇箱梁预应力钢绞线张拉伸长量计算(完成版) - 副本

60%1171.816.39Y=69.9673X+24.946480%1562.421.97100%195327.5620%390.65.2540%781.210.9335

2024-02-07
现浇箱梁预应力张拉伸长值计算方法
现浇箱梁预应力张拉伸长值计算方法

千斤顶编号:12090,油表编号:95714 千斤顶编号:12092,油表编号:95739编号 N2a N2b N3b N3a N1a N1b 20% 38 52 59 41 41

2024-02-07
现浇箱梁预应力及张拉施工工艺[001]
现浇箱梁预应力及张拉施工工艺[001]

现浇箱梁预应力及张拉施工工艺1、波纹管铺设1.1、采用金属波纹管。波纹管在安装前,应逐根进行外观检查,确保波纹管质量。1.2、波纹管的铺设要严格按设计给定孔道坐标位置控制。波纹管定位筋,在桥梁主线上每50cm一道。并在安放波纹管道前用电焊焊

2024-02-07
箱梁张拉钢绞线伸长量计算
箱梁张拉钢绞线伸长量计算

19500012.3N3BC0.7321.4 0.0244346 0.0015 0.2513911386.4141950005.2146.2 137 9.1992CD7.90100

2024-02-07
现浇连续箱梁预应力张拉施工方案范本
现浇连续箱梁预应力张拉施工方案范本

现浇连续箱梁预应力张拉施工方案现浇连续箱梁预应力张拉施工方案目录一、工程概况 ................................................................................

2024-02-07
20米箱梁预应力张拉伸长量计算(最终10.9)
20米箱梁预应力张拉伸长量计算(最终10.9)

20米箱梁预应力张拉伸长量计算钢铰线强度:1860MPa 控制应力:1860×0.75=1395 MPa钢铰线公称面积:140 mm2单根控制力:1395×140.0=195300 N伸长量计算公式:△L=Pp×L÷(Ap×Ep)一、中跨1

2024-02-07
9#桥现浇箱梁预应力张拉理论伸长量计算
9#桥现浇箱梁预应力张拉理论伸长量计算

θ= k= μ=0.122173048 rad 0.0015 0.17预应力筋的控制张拉力: 预应力筋的张拉力:585.9 KN P=σ K*Ag*n*(1/1000)*b= 58

2024-02-07
现浇箱梁预应力钢绞线张拉伸长量分段计算
现浇箱梁预应力钢绞线张拉伸长量分段计算

N1-N15: 平均张拉力9=5*1000*(1-10)/11 伸长量 N16-N17:平均张拉力9=5*1000*(1-10)/11 伸长量 N18-N19:平均张拉力9=5*1

2024-02-07
后法预应力拉伸长 量计算与测定分析一、理论伸长量计算 1、理论公式:(1)根据《公路桥涵施工技术规》(JTJ041—2000),钢绞线理论伸长量计算公式如下:PP P E A LP L =∆ ① ()()μθμθ+-=+-kx e P P

2024-02-07
预应力张拉伸长量计算
预应力张拉伸长量计算

后张法预应力张拉伸长量计算与测定分析一、理论伸长量计算1、理论公式:(1)根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041— 2000),钢绞线理论伸长量计算公式如下:P P L力筋的工作长度和线型段落的划分。后张法钢绞线型既有直线又有曲线,由于

2024-02-07
20箱梁预应力张拉报告
20箱梁预应力张拉报告

南水渠中桥20m预应力砼箱梁预应力钢绞线张拉理论伸长量复核一、张拉力的计算(依据图纸资料)控制应力δk=1395.0Mpa,初张拉应力0.1δk=139.5Mpa,单根270级(1860Mpa)Φs15.24mm钢绞线面积A=140mm2,

2024-02-07
m小箱梁后张法预应力张拉计算与应力控制
m小箱梁后张法预应力张拉计算与应力控制

专项施工方案审批表承包单位:合同号:工程箱梁张拉伸长量计算书工程项目部二0一五年十二月七日工程25m箱梁预应力张拉伸长量计算1 工程概况(1)跨径25m的预应力混凝土简支连续箱梁,梁体高度,宽度,采用C50混凝土,(2)钢绞线规格:采用高强

2024-02-07