温升试验
温升试验

什么是温升测试仪?温升测试仪工作原理、条件温升测试仪,可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否符合标准的要求,能有效检测插销和插座的插套是否偏薄,插头和插座是否配合良好在变压器所有型式试验和例行试验项目中以温升试验最为特殊。现在各大厂家一般都采用短路法,人工现场操作。温升试验具有以下特点:第一,时间较长,大型变压器的试验需要十几个小时甚

2020-06-27
变压器的温升计算
变压器的温升计算

变压器的温升计算方法探讨1 引言我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器的计算方法很多人认为已趋成熟没有什么可讨论的,其实麻雀虽小五脏俱全,再成熟的东西也需要不断创新才有生命力。对于一个单位的工程技术人员来讲温升计算问题可能并不存在,温升本身来源于试验数据,企业本身有大量试验数据,温升问题垂手可得,拿来主义就可以了,

2024-02-07
3543-G504电力变压器试验记录
3543-G504电力变压器试验记录

E.1~E.27 表SH/T3543-G501~SH/T3543-G516为电气设备试验记录(以下简称试验记录)。表SH/T 3543-G517~SH/T 3543-G526为电气安装工程安装检查记录(以下简称安装检查记录)。以上表格未包括的安装检查记录和试验记录,分别使用SH/T 3543-G122和SH/T 3543-G123。试验记录表格中交流耐压持续

2024-02-07
变压器的温升计算公式
变压器的温升计算公式

变压器的温升计算公式1 引言工频变压器的计算方法很多人认为已趋成熟没有什么可讨论的,对于一个单位的工程技术人员来讲温升计算问题可能并不存在,温升本身来源于试验数据,企业本身有大量试验数据,温升问题垂手可得。下面就温升的计算公式进行探讨,本文仅提出一个轮廓,供大家参考。2 热阻法热阻法基于温升与损耗成正比,不同磁心型号热阻不同,热阻法计算温升比较准确,因其本身

2024-02-07
变压器试验报告模板
变压器试验报告模板

陕西榆林东辰电力有限责任公司交接(预防)性试验报告甲方:____________________________________委托试验单位: _____________________________________试验单位: _________________________________________陕西榆林东辰电力有限责任公司电气试验部年月日一、

2024-02-07
变压器试验项目及标准
变压器试验项目及标准

变压器试验项目及标准

2024-02-07
变压器温升试验的目的
变压器温升试验的目的

变压器温升试验的目的变压器的温升试验是制造厂在型式试验中鉴定产品质量的重要试验项目之一,温升试验的目的就是要确定变压器各种部件的温升是否符合有关标准规定的要求,从而为变压器长期安全运行提供可靠的依据。运行单位在下列情况下,一般也需进行此项试验。(1)对旧产品或缺乏技术资料的变压器进行出力鉴定;(2)如变压器过热,应重新确定其额定容量或提出改进措施;(3)对改

2024-02-07
干式变压器温升试验
干式变压器温升试验

干式变压器温升试验之“模拟负载法”1.试验方法:模拟负载法。2.试验原理:通过短路试验和空载试验的组合来确定的。3.试验目的:是验证变压器冷却能力,能否将由总损耗所产生的热量散发出去,达到热平衡时使变压器绕组(平均)高于冷却介质的温升不超过规定的限值,同时还要通过红热扫描观测电路联结点、铁心及结构件、绕组等是否有局部过热。4.试验接线图:5.试验过程:在额定

2024-02-07
变压器试验基本计算公式
变压器试验基本计算公式

变压器试验基本计算公式一、电阻温度换算:不同温度下的电阻可按下式进行换算:R=Rt(T+θ)/(T+t)θ:要换算到的温度;t:测量时的温度;R t:t温度时测量的电阻值; T :系数,铜绕组时为234.5,铝绕组为224.5。二、电阻率计算:ρ=RtS/L R=(T+θ)/(T+t)电阻参考温度20℃三、感应耐压时间计算:试验通常施加两倍的额定电压,为减少

2024-02-07
LED温升测试记录表
LED温升测试记录表

220V□ 变压器线包 240V□ 变压器磁芯 265V□ 灯饰TC 灯饰TA105℃LED灯具及电源各元器件温升记录表 编号: 测试条件: 日期: 产品型号: 输出电压Vout:

2024-02-07
变压器可靠性试验报告
变压器可靠性试验报告

产品可靠性实验报告编号: 客 户 代 码 空载电流(mA) 负载电压AC (V) 实验原因 产品编号 空载电压(V) 温升(℃) □参数更改 □工艺变更 输入电压/频率 负载电流(

2024-02-07
大型变压器温升试验补偿计算
大型变压器温升试验补偿计算

大型变压器温升试验补偿计算1 引言在变压器试验中,被试品为感性负载,尤其是大型变压器温升试验往往导致试验设备容量不够、设备利用率不高、不节能等问题。通过理论计算来指导试验的方法可减少许多盲目性的工作,为试验的顺利进行提供了便利。被试变压器名牌数据:SZ12500/22-6.6,冷却方式为ONAN,联结组标号:Dyn11,额定电压组合:22000/6600V,

2024-02-07
变压器温升试验记录
变压器温升试验记录

北上()南下()北下()东()南()西()线圈电阻测试温度℃冷态电阻值mΩ线圈温度℃热态电阻值mΩ高压低压次数时间高压线圈()低压线圈()热电阻值mΩ热电阻值Ω线圈电阻测试温度℃冷

2024-02-07
变压器设计-温升篇
变压器设计-温升篇

q j2式中:K * P r2 K 2 * S j 2Pr1 ——外绕组电阻损耗(参考温度时),W;Pr 2 ——内绕组电阻损耗(参考温度时),W; K ——由参考温度换算到温

2024-02-07
变压器温升试验
变压器温升试验

变压器温升试验温升试验的目的是检验规定状态下变压器绕组、变压器油的温升、变压器有无局部过热、变压器油箱表面的热点温升等。一般油浸式变压器顶层油的温升限值:油不与大气直接接触的变压器为60℃,油与大气直接接触的变压器为55℃,绕组平均温度为65℃。随着变压器电压等级的提高,大容量变压器损耗的降低,光纤维式测温装置的出现,油中含气色谱分析技术与液相色谱分析技术的

2024-02-07
变压器温升测试
变压器温升测试

二. 热平衡系数为了进行变压器的热计算,先假设铁芯(磁芯)和线包之间绝热,两者之间无热交 换。铁耗、磁耗所产生的热量由铁芯(磁芯)所吸收及散发;铜耗则由线包吸收及散发。这 样得出的

2024-02-07
变压器试验记录
变压器试验记录

(项目名称)Q/SY 1476--2012SY03-F013单项工程名称单项工程编号单位工程名称单位工程编号名称位号型号额定容量(kVA)制造厂阻抗(%)额定电压(kV)出厂日期接

2024-02-07
变压器温升测量方法
变压器温升测量方法

变压器温升测量方法的比较在设备中,变压器作为安全件有着极其重要的作用。如果设备在正常工作或局部产生故障的情况下,而引起变压器温升过高且已超出变压器材料件(如骨架、线包、漆层等)所能承受的温度,可能会使变压器绝缘失效,引起触电危险或着火危险。所以在设备中对变压器温升的测量是必不可少的。通常对变压器温升的测量,我们采用两种方法:热电偶法和电阻法。一、热电偶法:目

2024-02-07
温升试验报告
温升试验报告

温升试验报告已知被试产品为S9-M-315/10 电压为:10000±5%/400V,电流为:18.19/454.7A,联结组标号为Yyn0, 出厂编号为:5016 空载损耗与负载损耗数据见表1-1表1-1 变压器损耗数据(一)确定试验方案根据被试产品的已知条件及试验设备的状况,确定该产品温升试验方案。1.该产品温升试验采用短路法,由高压供电,低压方短路。2

2024-02-07