C25喷射混凝土配合比设计计算书
C25喷射混凝土配合比设计计算书

设计说明1、试验目的:云南省都香高速公路守望至红山段A7合同段C25喷射混凝土配合比设计,主要使用于洞口坡面防护、喷锚支护等。2、试验依据:1、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)2、《普通混凝土配合比设计规程》

2020-06-17
C30混凝土配比计算书
C30混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单第 1 页共 5 页C30混凝土配合比计算书一、设计依据TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》

2020-10-27
混凝土配合比设计——试算法
混凝土配合比设计——试算法

混凝土配合比设计的试算法傅坚明戚勇军贾丽杰[摘要]根据“每种骨料均有在某个粒径围颗粒含量较多,能在混合料中起决定性作用”的原理,应用富勒理想级配曲线公式方法来确定混凝土“相对密实而易于流动的悬浮密实结构骨料组合比例”,从而确立可操作性强、工

2020-07-31
混凝土配合比设计步骤
混凝土配合比设计步骤

混凝土配合比设计步骤

2024-02-07
混凝土配合比设计计算书
混凝土配合比设计计算书

混凝土配合比设计计算书混凝土标号:C50 使用部位:墩身、横梁1.计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=50+1.645*6=59.872.计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)=0.

2024-04-14
混凝土配合比设计计算实例JGJ55-2011
混凝土配合比设计计算实例JGJ55-2011

混凝土配合比设计计算实例(JGJ/T55-2011)一、已知:某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为75~90mm,使用环境为室内正常环境使用。施工单位混凝土强度标准差σ取5.0MPa。所用的原材料情况如下:1.水泥

2020-06-29
混凝土配合比设计原始记录及自动计算.xls
混凝土配合比设计原始记录及自动计算.xls

混凝土配合比设计原始记录及自动计算.xls

2021-05-10
混凝土配合比的计算方法
混凝土配合比的计算方法

混凝土配合比的计算方法内容主要说明:等度等级C35塌落度50-70 混凝土强度标准差4.0水泥普通42.5密度3.1水泥强度富裕系数1.13沙MX2.6二级配区PS2.65g/CM3石子碎石DMAX31.5连续级配,级配良好,Pg=2.70

2024-04-14
混凝土配合比设计计算实例JGJ552011
修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》《第一篇计算原理》《第五章杆塔基础施工》之《第四节混凝土配比设计计算》按《中华人民共和国行业标准普通混凝土配比设计规程JGJ55-2000》进行修改:一、概述1)普通水泥(如:普通硅酸盐水

2024-02-07
混凝土配合比计算公式
混凝土配合比计算公式

举个例子说明:C35砼配合比设计计算书工程名称:XX(一)原材情况:水泥:北水P.O 42.5 砂:怀来澳鑫中砂粉煤灰:张家口新恒Ⅱ级石:强尼特5~25mm碎石外加剂:北京方兴JA-2防冻剂(二)砼设计强度等级C35,fcu,k取35Mpa

2024-02-07
C35混凝土配比计算书
C35混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单第 1 页共 5 页C35混凝土配合比计算书一、设计依据TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》

2024-02-07
C40普通混凝土配合比计算书
C40普通混凝土配合比计算书

C40普通混凝土配合比设计计算书一、设计依据:1、JGJ55-2011 《普通混凝土配合比设计规程》;2、GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》;3、GB/T50146-2014 《粉煤灰混凝土应用技术规范》;4、JTG/T F5

2024-02-07
C35混凝土配比计算书
C35混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单C35混凝土配合比计算书一、设计依据TB 10425-94《铁路混凝土强度检验评定标准》TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》JGJ 55 - 2011《普通混凝土配合比设计规程》TB 10005-

2024-02-07
普通混凝土配合比设计例题(体积法)
普通混凝土配合比设计例题(体积法)

402/3100+ms0/2650+mg0/2700+185/1000+0.01×1=1…(10.130+ms0/2650+mg0/

2024-02-07
混凝土配比设计计算
混凝土配比设计计算

修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》101修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》102修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》103修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》104修改一混

2024-02-07
C35混凝土配比计算书
C35混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单第1 页共5 页C35混凝土配合比计算书一、设计依据TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》TB

2024-02-07
混凝土配合比设计计算实例JGJ
混凝土配合比设计计算实例JGJ

混凝土配合比设计计算实例(JGJ/T55-2011)一、已知:某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为75~90mm,使用环境为室内正常环境使用。施工单位混凝土强度标准差σ取。所用的原材料情况如下:1.水泥:级普通水泥

2024-02-07
JGJ 55-2011混凝土配合比设计
JGJ 55-2011混凝土配合比设计

普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011)2011年12月1日实施1 总则1.0.1 为规范普通混凝土配合比设计方法,满足设计和施工要求,保证混凝土工程质量,并且达到经济合理,制定本规程。1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑及一般构

2024-02-07
混凝土配比设计计算
混凝土配比设计计算

修改一混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》《第一篇计算原理》《第五章杆塔基础施工》之《第四节混凝土配比设计计算》按《中华人民共和国行业标准普通混凝土配比设计规程JGJ55-2000》进行修改:一、概述1)普通水泥(如:普通硅酸盐水

2024-02-07