16110V蓄电池核对性充放电作业指导书完成
16110V蓄电池核对性充放电作业指导书完成

文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。目录1 总则..........................................................................

2024-02-07
蓄电池充放电试验
蓄电池充放电试验

蓄电池放电试验方案批准:审核:编写:重庆大唐国际彭水水电开发有限公司设备部二〇一二年七月二日蓄电池放电试验方案本次试验按DL/T724-2000-6.3.3阀控蓄电池核对性放电要求进行全核对性放电试验。一、计划时间:开关站直流Ⅰ组蓄电池充放

2024-02-07
蓄电池充放电试验方法
蓄电池充放电试验方法

蓄电池充放电阀控式蓄电池俗称“免维护蓄电池”被广泛应用于备用电源系统中,“免维护”仅指无需加水、加酸、换液,而日常的检测和维护工作仍是不可缺少的。因蓄电池在运行中欠充、过充、过放、环境温度过高等都会使蓄电池的性能劣化,所以只有对其进行核对性

2024-02-07
阀控式蓄电池核对性充放电检测记录表
阀控式蓄电池核对性充放电检测记录表

江苏省电力公司检修分公司泰州工区阀控式蓄电池核对性充放电检测记录表变电站名称:110kV江洲变电所蓄电池规格:S12V370 蓄电池品牌:GNB 放电日期:2013.6.4 放电电流10A (V)放电结论:放电10分钟后,发现16#蓄电池电

2024-02-07
蓄电池组核对性充放电标准化作业卡
蓄电池组核对性充放电标准化作业卡

XX 变电站蓄电池组核对性充放电标准化作业卡维护作业时间: 年 月 日 编号:BDWL1405作业控制卡1.维护内容:变电站蓄电池组核对性充放电。(应根据实际工作进一步细化工作地点和工作内容)2.天气条件及作业现场的要求:无特殊要求。3.作

2024-02-07
阀控式蓄电池核对性充放电实验方案
阀控式蓄电池核对性充放电实验方案

阀控式蓄电池核对性充放电实验方案编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期:年月日至年月日1、范围本指导书适用于直流操作电源中阀控蓄电池核对性充放电试验。2、引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文

2024-02-07
核对性充放电的技术措施
核对性充放电的技术措施

核对性充放电的技术措施核对性充放电用于检查蓄电池组的实际容量和健康水平,做到发现问题及时检修处理,保证蓄电池的正常运行。因此,正确的进行核对性充放电是蓄电池安全稳定运行的重要保障。一、核对性充放电前的准备工作:1、仪器、仪表、工具的准备工作

2024-02-07
蓄电池核对性放电实验方案
蓄电池核对性放电实验方案

直流系统充放电试验方案一、直流系统电池充电电路介绍XX电厂直流系统分为#1直流系统和#2直流系统。1.#1直流系统:#1直流系统电池容量为200AH,共103节电池,单体电池浮充电压为2.27V,型号为2SLA200/G。#1、#2电池柜组

2024-02-07
蓄电池定期核对性充放电作业指书
蓄电池定期核对性充放电作业指书

Q/YNDW 云南电网公司企业标准Q/YNDW 113.2.117-2006蓄电池定期核对性充放电作业指导书2006-05-20发布 2006-05-30 实施 云南电网公司 发布前 言为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验

2020-05-23
kV变电站蓄电池组充放电试验课件
kV变电站蓄电池组充放电试验课件

智能蓄电池组负载测试仪的使用(1)智能蓄电池组负载测试系统主要包括:负载仪主机、 恒流负载仪、放电导线、控制线、通讯线、交流导线、 无线模块、中继器、USB线、通讯线、无线VIT、

2024-02-07
110V蓄电池组充放电(核对性)格式
110V蓄电池组充放电(核对性)格式

审核: 日期:第 4 页,共 4 页110V蓄电池定期充放电记录测试单位 测试人 测试日期 环境温度 ℃ 蓄电池安装位置 蓄电池厂家 蓄电池型号 放电电流 试验仪器 万用表 蓄电池

2024-02-07
(完整版)阀控式蓄电池核对性充放电实验方案
(完整版)阀控式蓄电池核对性充放电实验方案

阀控式蓄电池核对性充放电实验方案编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期:年月日至年月日1、范围本指导书适用于直流操作电源中阀控蓄电池核对性充放电试验。2、引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文

2024-02-07
通信蓄电池核对性放电试验作业指导书
通信蓄电池核对性放电试验作业指导书

目次1 总则 (1)2 范围 (1)3 术语和定义 (1)3.1阀控式密封铅酸蓄电池 (1)3.2完全充电 (1)3.3恒流充电 (1)3.4均衡充电 (1)3.5浮充电 (1)3.6核对性放电 (1)4 作业准备 (2)4.1 准备工作安

2024-02-07
通信蓄电池核对性放电试验作业指导书
通信蓄电池核对性放电试验作业指导书

目次通信蓄电池核对性放电试验作业指导书1 总则为规范通信-48V蓄电池组管理,及时准确掌握蓄电池容量及性能,提高设备管理水平,保证蓄电池稳定运行,特编制该作业指导书。2 范围……3 术语和定义3.1阀控式密封铅酸蓄电池阀控式密封铅酸蓄电池正

2024-02-07
阀控蓄电池核对性充放电的注意事项_
阀控蓄电池核对性充放电的注意事项_

阀控蓄电池核对性充放电的注意事项【摘要】蓄电池是变电站直流系统的核心组成部分,蓄电池的可靠运行是保证直流系统安全运行的基本条件。而对蓄电池进行核对性充放电,可使蓄电池得到活化,容量得以恢复,使用寿命延长,本文提出了变电站阀控铅酸蓄电池核对性

2024-02-07
蓄电池充放电试验完整版
蓄电池充放电试验完整版

蓄电池充放电试验 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】蓄电池放电试验方案批准:审核:编写:重庆大唐国际彭水水电开发有限公司设备部二〇一二年七月二日蓄电池放电试验方案本次

2024-02-07
核对性充放电的技术措施
核对性充放电的技术措施

编号:SM-ZD-34534 核对性充放电的技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as t

2024-02-07
变电站两组阀控蓄电池核对性充放电标准化作业指导书
变电站两组阀控蓄电池核对性充放电标准化作业指导书

河南省电力公司变电站两组阀控蓄电池核对性充放电标准化作业指导书河南省电力公司二〇〇七年十月- 1 -- 2 -目录1总则 (3)2适用范围 (3)3作业指导要求 (4)3.1天气条件及作业现场 (4)3.2作业人员 (4)3.3标准作业时间

2024-02-07
蓄电池放电记录表
蓄电池放电记录表

蓄电池定期充放电记录表

2024-02-07
V蓄电池核对性充放电作业指导书完成
V蓄电池核对性充放电作业指导书完成

目录1 总则 (4)2 适用范围 (4)3 作业指导要求 (4)3.1天气条件及作业现场 (4)3.2作业人员 (4)3.3标准作业时间 (4)3.4作业图纸资料 (4)3.5作业工器具 (5)3.6作业程序及质量控制 (5)4 作业安全重

2024-02-07