10kV变电站负荷计算书共16页文档
10kV变电站负荷计算书共16页文档

10kV变电站负荷计算书一、建筑概况:工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m二、设计内容:本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。供电系统:1、用户供电方式的确

2020-07-13
移动变电站及电缆电压损失计算表
移动变电站及电缆电压损失计算表

移动变电站及电缆电压损失计算表

2020-01-18
工程常用(临时用电)的变压器计算书
工程常用(临时用电)的变压器计算书

工程变压器计算书1、主要设备表:2、确定用电负荷:(1)、钢筋调直切断机K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.65×14=9.1kWQ js=P js×tgφ=9.1×1.02=9.28kvar(2)、钢筋切断机

2020-04-21
充电桩-变压器负荷计算书
充电桩-变压器负荷计算书

充电桩-变压器负荷计算书

2020-02-29
电压损失校验、线损等计算公式
电压损失校验、线损等计算公式

电压损失校验、线损等计算公式

2020-01-28
变压器负荷计算书
变压器负荷计算书

变压器负荷计算书

2024-02-07
220kv变电站计算书
220kv变电站计算书

220k v变电站计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1第一章220KV 变电站电气主接线设计第节原始资料变电所规模及其性质:电压等级220/110/35 kv线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1

2024-02-07
电机功率算电缆的例子电压损失百分数计算公式
电机功率算电缆的例子电压损失百分数计算公式

电机功率算电缆的例子电压损失百分数计算公式185千瓦的电动机,距电源200米,请问需要多大的铜芯电缆?具体的公式计算?用什么样的启动方式为好?1--------简化公式:每个kw两个电流185*2大约等于370A的电流2---------查

2024-02-07
变压器负荷计算书
变压器负荷计算书

需用系数法负荷计算表 工程编号: S0206-03-023 工程项目: 中瑞 序号 1L01 1L02 1L03 1L15 1L11 1L13 1L04 1L05 1L06 1L0

2024-02-07
电压降计算方法
电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无常启动,而因此造成工程损失。一.电力线路为何会产生“电压降”

2024-02-07
线路电压损失计算实例word精品
线路电压损失计算实例word精品

电压损失计算实例例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3X70+2X35 铜芯电缆是否可行?压降能否承受?最佳答案80负荷,电流约160A, 70平方铜电缆,载流量没问题电压降的线损耗需要校核:电压降=1.75/70*1.0

2024-02-07
变压器电压损失计算书
变压器电压损失计算书

变压器电压损失计算书工程名:计算者:计算时间:2013年7月18日【输入参数】:变压器的负荷率(β) = 0.7 变压器的阻抗电压T u = 25 (%) 负荷的功率因数ϕcos = 0.8 变压器的额定容量rT S = 100 (kVA)

2024-02-07
变压器计算负荷计算书
变压器计算负荷计算书

0.94 0.80 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 0.80 0.80 0.80 0.90

2024-02-07
线路电压损失计算实例
线路电压损失计算实例

电压损失计算实例例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3×70+2×35铜芯电缆是否可行?压降能否承受?最佳答案80负荷,电流约160A,70平方铜电缆,载流量没问题电压降的线损耗需要校核:电压降=1.75/70*1.08*

2024-02-07
最新10kV变电站负荷计算书
最新10kV变电站负荷计算书

10k V变电站负荷计算书10kV变电站负荷计算书一、建筑概况:工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m二、设计内容:本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。供电

2024-02-07
变损和线损的计算
变损和线损的计算

变损和线损的计算一、变损:变压器损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)Q0≈I0%SN,Q

2024-02-07
电压降计算方法
电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。一•电力线路为何会产生电压降”

2024-02-07
变压器低压侧短路计算书
变压器低压侧短路计算书

阶 段:***序号元件短路点R /m ΩX /m ΩZ/m ΩR L-PE /m ΩX L-PE /m ΩZ L-PE /m ΩI k3"/kA I k2/kA I k1E /kA1SA 高压侧200.000.0800.7960.8000.

2024-02-07
电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表
电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表

电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表什么是电压损失电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。线路的电压损失可以分为两部分:一部分是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U,另一部分是

2024-02-07
电压损失校验、线损等计算公式
电压损失校验、线损等计算公式

2.1 0.5(短路电流周 7.3 期分量始值) 18.7 (短路电流冲击值)(短路电流全 电流最大有效 11.1 值) 470.3-10.3 -0.1(短路电流周 -1.6 期分

2024-02-07